55问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德断路器ir和im的区别
关于
施耐德
NSX
断路器
整定问题
答:
Ir是热脱扣整定电流,简单地说就是额定电流的调整;Im是瞬动保护的电流整定值
。那个曲线是40度时保护器的脱扣曲线,可以看出来,电流越大,脱扣时间越短,电流达到瞬动整定时,立即无延时跳闸。你这个断路器的脱扣器TM是配电保护用的,下面不应该直接带电动机。
施耐德
塑壳
断路器
Isd
Im
Ir
Io
答:
Ir 调整值以安培为单位
。可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍 短路保护:磁保护 (Im)短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (Isd)短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与下...
施耐德断路器
技术参数怎么看?
答:
Icw短时耐受电流 在规定的试验条件下,断路器能承载而不损坏的短时耐受电流值
。短时耐受电流Icw只适用于具有短路短延时特性的电器。In是过负荷脱扣器的额定电流, Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流, Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。 Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。Class是脱扣等级,脱扣...
施耐德断路器
上Io
Ir
Isd 是什么意思
答:
Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值
,断路器本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400 s ,1.5 ...
交流接触器 塑壳
断路器
铭牌上的含义?
施耐德
产品!
答:
Ith 约定发热电流 Ics 使用分断能力 一种性能 越大越好 Icu 极限分断能力 Uimp 额定冲击耐压 就是最大瞬间承受的电压
Ir
脱扣电流值 (一倍额定电流以下的调节)具体看实物上 都是多少 Im 脱扣电流值 (一倍额定电流以上的调节)
有漏电的
断路器
用什么字母表示?
答:
C65表示施耐德。H表示高分断能力。C表示普通(照明)型。10A表示额度10安培电流。1P表示1极。断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;
过载保护
(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(...
施耐德断路器
NSX250N
IM
是什么意思
答:
断路器
额定电流In,是在给定的环境温度条件下承载的最大连续电流而无异常发热保证断路器正常工作的电流,额定短时允许(耐受)电流Icw。断路器在短时期内(0.5或1S)可以承受且无特性变化的最大短路电流。反映了断路器在短时间内所承受的短路热稳定性能。在断路器所保护的配电系统中,当发生故障时,距...
MERLIN GERIN
断路器
符号意思?比如:NS 80H-MA,UI750V,UIMP8KV,CAT A,I...
答:
NS:
施耐德
电气塑壳
断路器
型号 80:壳架等级额定电流 H:额定短路开断电流 MA:脱扣器为电动机型式 Ui750V:额定绝缘电压Ui=750V Uimp8kV:额定冲击耐受电压Uimp=8kV CAT A:从未听说过,不存在这项参数项目或性能指标。Ics:额定运行短路开断电流 Icu:额定极限短路开断电流 Ics=100%Icu:额定运行...
施耐德断路器
NSX250N
IM
是什么意思?
答:
施耐德断路器NSX250N IM是一款由施耐德电气公司生产的低压断路器。其中,NSX250N代表断路器的型号,IM表示该断路器具有电子保护功能,即断路器可以通过电子方式实现对电路的保护,具有多项保护功能,如
过载保护
、短路保护、接地故障保护等。这种断路器广泛应用于低压配电系统中,可以对电路实现全方位的保护,...
请问twido系列
施耐德
PLC和MCGS通过modbus rtu 通信时,%I %M以及%
IM
和...
答:
QM---对应1000001 输出 IM---对应0000001 输入
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德断路器im
施耐德断路器im是什么意思
施耐德160a断路器的型号
施耐德塑壳断路器im
施耐德断路器上的参数怎么看
施耐德断路器ir怎么调
施耐德带漏电保护的断路器型号
施耐德断路器isd什么意思
施耐德断路器MA