屋顶防雷安装,一般避雷带的支座需要安装几个,是不是只需要在屋顶的四个角安装,剩下的都用卡子支撑?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-20
你说的支座应该是引下线吧,如果是引下线2类建筑间隔18m,三类建筑间隔25m,一栋建筑一般至少有两个
支撑卡一般间隔1m,转角处为0.5m,注意转角处的避雷带要弯成钝角。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cLRQ8ccR8.html
其他回答
第1个回答 2012-09-19
避雷带支架一般是1m一个,在转角处0.5m一个。
第2个回答 2012-09-19
每米一个支撑
相似回答
屋面
防雷
做法
答:
1、在一般工程施工中,明装
避雷带
(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3...
怎样
安装避雷
答:
1.明装避雷带(网)安装 适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处 。(1)
避雷带在
屋面混凝土支座上的
安装
避雷带(网)
的支座
可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。( 2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装 沿女儿墙安装...
关于屋面
避雷
网格的设置方法
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择
,一般
根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为
避雷带,
沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。
简述建筑物
避雷带
施工
安装
的主要要求?.
答:
12防雷接地、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网,综合接地电阻≤1Ω。13屋面女儿墙顶
避雷带
及支架、Φ10镀锌圆钢支架全长0.2m,埋深0.1m。水平间距1m,转弯处0.3m,并通过Φ10镀锌圆钢下引下线可靠焊接连接。14利用构架内钢筋(≥Φ10)做避雷网,四周通长焊通并利用构架梁内钢筋...
急求屋面
避雷带的
详细做法
答:
3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.支架水平间距不大于1m(混凝土
支座不
大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许...