总建筑面积8400平方米,长92.5米,宽18米,共6层的宿舍楼要不要设置火灾自动报警系

如题所述

不需要设置 ,不过既然是集中管理的宿舍建议装上,投资应该不会超过25万。追问

这个是职业学校的学生宿舍。要设吗?

追答

规范上是不需要的,但是从学校实际管理出发,还是有必要安装的;因为目前此类场所火灾死伤较大不容忽视啊!
主要是电器火灾的发生比例!还需要安装漏电火灾报警系统。
当然这些东西造价都不大!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1
大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2
每座占地面积大于1000m2
的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2
或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2
的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2
或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5
图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6
地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500
个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8
老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2
或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200
床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10
设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m
且有可燃物的闷顶或吊顶内。

这个规范中的内容。宿舍的话,基本上不设置自动报警。如果是作为公寓,旅馆的话,就需要设置了本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-18
可设可不设,如果为安全找想的话,我建议还是设置比较好,但是如果考虑到成本的话,设置火灾自动报警系成本有点昂贵