两个单相电表可否并联使用?其计量结果是否为两表之和?

和父母住12楼,原来是两户共用一个电表一组进线,电表在1楼。实行阶梯电价后按一户计算严重超限。为应付阶梯电价不得已申请多装一户电表,但我又不想在电表后重新多拉一组线从1楼到12楼,可否把新旧两组电表并联后输出到一组进线,其合计的计量结果和原来使用一个电表是否一样?求专业人士指导,多谢!
问题补充: 我是两户两证的,供电局已经批准我新装一个电表。我的意思是多装一个电表并联到原来的电表旁,但输出共用一组线。

二块表电流线圈并联肯定是可以的,用电结果就是二表之和。这样做不多见,要是表的接线接触不良的话,估计二表分配的不均匀度是很大的。估计供电局的人不会同意吧?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-22

    电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。

    单相电表,则一般是民用,接220V的设备。

    电度表的工作原理是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-11
电力局有规定,你可以咨询你们地方的电力局怎么处理,你既然已经申请新表,电力局就会自己取处理,两个表并联在一条线路上应该是不可以!
第3个回答  2012-09-11
并联使用可能会造成计量不准确,如果可以的话,一块电表接在你两家线路分开的地方。二是,两块电表并联使用,增加一根火线,零线公用。
第4个回答  2012-09-11
只要供电局同意可以这样接,可以省很多阶梯钱
相似回答