请问:KYN28-12(z)高压柜配ABBVD4高压断路器SPAJ140C综保,变压器运行正常,空载合211时,201跳闸为什么

1t、2T平时使用正常,倒闸操作时1T\2T变压器空载,245联络在断开位置,合211开关时,201综保速断保护开关跳闸同时211开关也跳闸,211保护出口继电器掉牌,合221开关时,202综保速断保护开关跳闸同时221开关也跳闸,221保护出口继电器掉牌,不知什么原因?是不是继电保护回路的问题?

保护定值过小,无法躲过冲击电流。或带接地合闸,或低压有故障,因为速断动作就是大电流,所以要检查设备是否存在故障大电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考