电子温度表 模拟量输出4-20MA,0-10v
假设温度100度, 对应输出端输出8v,
1..在不接线的情况,万用表测量是8V?
2..在接传输线(线电阻大,分压)情况下 输入端接收电压会变小吗?如果变小,仪表会自动调节输出电压么?
假设温度100度, 对应输出端输出18ma,如上问题。
换个问法:PLC输出模拟电压接变频器,
假设两个品牌,1号输入端内阻是100欧,2号输入端内阻是120欧,
那么在其他不变的情况下,PLC分别接两个变频器,PLC输出的模拟电压1<2吗?还是1=2?
线路分压,那么为保证信号正常,电子温度表会自动提高输出电压吗?
追答一般来说电子温度表不会自适应提高输出电压的,如你所说,输出端仅有18mA的电流。实际上线路不是长的夸张的地步的话,阻抗不会太大。比如说:100°下,线路阻抗5Ω(实际上这已经是很长的线路了)那么算下误差0.18mA*5Ω/8V=1.125%应该在可以接受的范围内。是在不行的话,也可以用计算来还原误差值。