电子温湿度表 模拟量输出4-20MA 我想问下:输入端不变,传输线路阻值不同,输入端接受的值也是不同的

电子温度表 模拟量输出4-20MA,0-10v
假设温度100度, 对应输出端输出8v,
1..在不接线的情况,万用表测量是8V?
2..在接传输线(线电阻大,分压)情况下 输入端接收电压会变小吗?如果变小,仪表会自动调节输出电压么?
假设温度100度, 对应输出端输出18ma,如上问题。
换个问法:PLC输出模拟电压接变频器,
假设两个品牌,1号输入端内阻是100欧,2号输入端内阻是120欧,
那么在其他不变的情况下,PLC分别接两个变频器,PLC输出的模拟电压1<2吗?还是1=2?

第一个问题:不接线输出8V,我猜测可能是考虑到输出规格的问题,假设还是按照你说的4~20mA输出.,那么外部的电阻不接线是无限大的,所以电压也是无限大的。这肯定不行。同理,假设电压的话电流就是无穷小。所以可能这个设计就是这样。以上纯属猜测!
第二个问题:接了传输线如果线路阻抗大的话肯定会分压,阻抗越大分压越大。追问

线路分压,那么为保证信号正常,电子温度表会自动提高输出电压吗?

追答

一般来说电子温度表不会自适应提高输出电压的,如你所说,输出端仅有18mA的电流。实际上线路不是长的夸张的地步的话,阻抗不会太大。比如说:100°下,线路阻抗5Ω(实际上这已经是很长的线路了)那么算下误差0.18mA*5Ω/8V=1.125%应该在可以接受的范围内。是在不行的话,也可以用计算来还原误差值。