LED灯不能与人体感应开关相匹配怎么办,,

我家安装了一个4W的LED 灯只接上了一个红外线人体感应开关, 为什么灯有时候只是闪一下,是不是感应开关与灯不匹配,, 有什么办法可以解决呢 ??
4W的LED 灯是220V的,,可以感应的...但是在没有感应的情况下,,有时候灯闪烁,

你好:
——★1、这个问题,要做具体的分析的:有可能是“红外线人体感应开关”灵敏度较低;也可能是LED灯电流较小,不能维持开通状态(可控硅开关时)的缘故。
——★2、“红外线人体感应开关”灵敏度的检测,可以临时把“4W的LED 灯”更换为3W / 220V白炽灯泡,检查、调整感应的灵敏度。
——★3、采用可控硅作开关的红外线人体感应开关,还可能因为负载电流低于可控硅的“维持电流”而失灵。这时可以更换维持电流较小的可控硅即可。追问

4W的LED 灯是220V的,,可以感应的...但是在没有感应的情况下,,有时候灯闪烁,

追答

你好:“有时候灯闪烁”,一定是有电流通过的。因为LED 灯是直流驱动,电路中有滤波电容,微弱的电流使电容电压逐渐升高,到达“点亮”电压时灯亮、电压就会瞬间消失,所以会出现“有时候灯闪烁”。——检查感应电路截止时,是否截止的彻底?......只要消除微弱的楼电流,就会消除该故障的。

追问

怎么才能消除微弱de电流

追答

你好:选用截止性能好的可控硅。

追问

可控硅是不是安装在控制器的电路板上??

追答

你好:应该是。它是控制负载的电子开关。

追问

但是换上节能灯就没闪了,,为什么LED会闪烁的??

追答

你好:节能灯的电压适应范围非常宽,电压很低时也可以工作。节能灯不能调光就是这个道理。至于LED 灯“没有感应的情况下,,有时候灯闪烁”,应该从感应电路上找原因......正常情况下,没有感应信号时,电路是截止的(无论负载是什么样的灯)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-15
LED灯用的是12V的直流电源,普通的红外感应开关适应的是220V交流电源,估计问题就出在这里,所以换个LED灯专用的红外感应开关就解决问题。追问

LED灯220V的

追答

在220V与LED之间加了变压器的,只是这个变压器你看不到而已。你新买的红外感应得接到变压器后边,接到变压器前面会直接烧掉的。