125/0.8=156.25KVA ,按计算的话160KVA ,但是你是电机,启动电流会很大,变压器太小的话,很快磁通量饱和,电压波形畸变,压降会很大,如果你后面还带变频器,则变频器有可能不正常,电压太低了,如果是独立的专门为这个电机配的变压器,在条件允许的情况下,尽量的大一些。最小也要1.2倍 160x1.2=192KVA 选200KVA以上吧。老电工一般都说直接启动的电动机,容量不得大于变压器的1/3,但这不是独立变压器吧。最好采购时向变压器厂咨询一下,问下变压器的各种参数,是否能满足你的电机使用的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-04
150千伏安足够了。200千伏安就会较大的富余量。可在这两个之间选一个。
第2个回答  2012-08-31
变压器可启动电机的功率为变压器功率的20%~30%,启动125千瓦电动机需配变压器的容量400KVA~630KVA.``本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-31
125千瓦电动机380V,额定电流250A,S11--200KVA /10 型变压器,额定电流286A,适合125千瓦电动机使用。
第4个回答  推荐于2016-01-30
  变压器可启动电机的功率为变压器功率的20%~30%,启动125千瓦电动机需配变压器的容量400KVA~630KVA。
  电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。