熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限的分段电流三者有何区别?

如题所述

1、定义不同

熔断器的额定电流是熔断器座的额定运行电流,运行电流只能小于等于该值;

熔体的额定电流是熔断器内熔丝的额定运行电流;

熔体的极限的分段电流是指熔体所能分断的最大短路电流;

2、数值关系不同

熔体额定电流不等于熔断器额定电流,其数值必须小于等于熔断器的额定电流;

熔断器额定电流应大于熔体额定电流,例如一个额定电流200A的熔断器,它内部的熔体可以有多种规格,可以安装125A的熔体,也可以安装160A的熔体;

熔体的极限分段电流只能小于或等于此数值的短路电流;

3、电流数值的确定依据不同

熔断器的额定电流是这个熔断器允许通过的最大电流,其数值要与主电器配合确定;

熔体的额定电流是熔断体在不熔断的前提下能够长期通过的最大电流,其数值按被保护设备的负荷电流选择;

熔体的极限的分段电流是由熔体的额定电流所确定的;

扩展资料:

熔断器使用注意事项:

1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;

2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;

3、线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;

4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

参考资料来源:百度百科——熔断器

参考资料来源:中国知网——怎样选择熔断器的熔体

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
熔断器的额定电流:
是熔断器座的额定运行电流,运行电流只能小于等于该值
熔体的额定电流:
熔断器内熔丝的额定运行电流,也就是你熔断器所保护的电流,超过的话,熔断器就会熔断
熔体的极限的分段电流:
熔体所能分断的最大短路电流,该熔体只能分断小于等于这个值的短路电流本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-02-28
【熔断器的额定电流】:以60A熔断器为例,可以用于额定工作电流60A及以下电流线路中,起过载、短路等故障状态下分断电路的作用;
【熔体的额定电流】:上面的熔断器,可以配实际额定电流60、50、40......等规格的熔体,超出熔体额定电流则会造成电路分断;
【熔体的极限的分断电流】:出现短路类故障时,熔体熔断,但可能会出现电弧、飞溅等现象,这种现象会使事故持续或加重,所以,熔断器应具有分断极端事故状态下分断极限电流的能力。
如果计算某回路极限短路电流为6000A,则采用熔断器作为保护时,熔断器的极限分断电流必须大于6000A。
第3个回答  2013-03-18
熔断器的额定电流是熔断器的额定运行电流,运行电流只能小于等于该值。
熔体的额定电流是熔断器内熔丝的额定电流,也就是熔断器所保护的电流超过的话,熔断器就会熔断。
熔体的极限分断电流:熔体所能分断的最大断路电流,该熔体只能分断小于等于这个值的断路电流。
熔断器的额定电流小于熔体的额定电流,熔体的极限分断电流无分断能力,直接熔化。
相似回答