路基承载力不够需换填多少怎么计算

如题所述

根据《岩土工程勘察报告》参照《建筑地基基础设计规范GB50007—2002第5章进行计算
第5.2.7条 当地基受力层范围内有软弱卧层时,应按下式验算:

Pz+Pcz≤faz(5.2.7-1)
式中
Pz----相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值;
Pcz---软卧下卧层顶面处土的自重压力值;
faz---软卧下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值。
对条形基础和矩形基础,式(5.2.7-1)中的Pz值可按下列公式简化计算:
条形基础

Pz=b(Pk-Pc)/b+2ztanθ(5.2.7-2)
矩形基础

Pz=lb(Pk-Pc)/(b+2ztanθ)(l+2ztanθ)(5.2.7-3)
式中
b---矩形基础或条形基础底边的宽度;
l---矩形基础底边的长度;
Pc---基础底面处土的自重压力值;
z---基础底面至软弱下卧层顶面的距离。
θ---地基压力扩散线与垂直线的夹角,可按表5.2.7采用。

地基压力扩散角θ表5.2.7Es1/Es2z/b0.250.503
5
106°
10°
20°23°
25°
30°注:
1.Es1为上层土压缩模量;Es2为下层土压缩模量;
2.z/b<0.25时取θ=0°,必要时,宜由试验确定;z/b>0.50时θ值不变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-23
是换填到下层承载力满足设计承载的土层为止,需参看地质勘探报告确定。