关于牛腿钢筋的问题 剖面与配筋图是否对应正确 还有就是压筋怎么算 牛腿内的斜的钢筋

如题所述

图是正确的。牛腿内的斜的钢筋详见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第10章
第10.8.1条 柱牛腿(当a≤h0时)的截面尺寸应符合下列要求(图10.8.1):

1牛腿的裂缝控制要求

Fvk≤β(1-0.5Fhk/Fvk)ftkbh0/(0.5+a/h0)(10.8.1)

式中
Fvk--作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值;
Fhk--作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值;
β--裂缝控制系数:对支承吊车梁的牛腿 ,取0.65;对其他牛腿,取0.80;
a--竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离,此时应考虑安装偏差20mm;当考虑20mm安装偏差后的竖向力作用点仍位于下柱截面以内时,取a=0;
b--牛腿宽度;
h0--牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度:h0=h1-as+c·tanα,当α>45°时,取α=45°,c为下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度。
2牛腿的外边缘高度h1不应小于h/3,且不应小于200mm。
3在牛腿顶面的受压面上,由竖向力Fvk所引起的局部压应力不应超过0.75fc.


第10.8.2条 在牛腿中,由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋的总截面面积,应符合下列规定:

As≥Fva/0.85fyh0+1.2Fh/fy(10.8.2)
此处,当a<0.3h0时,取a=0.3h0.
式中
Fv--作用在牛腿顶部的竖向力设计值;
Fh--作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。

第10.8.3条 沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB335级或HRB400级钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内150mm后截断(图10.8.1)。纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度la;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第10.4.1条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90°弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。
承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率,按牛腿有效截面计算不应小于0.2%及0.45ft/fy,也不宜大于0.6%,钢筋数量不宜小于4根,直径不宜小于12mm。
当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用;当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第10.4.4条有关搭接的规定(图10.4.4b)。

第10.8.4条 牛腿应设置水平箍筋,水平箍筋的直径宜为6-12mm,间距宜为100-150mm,且在上部2h0/3范围内的水平箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一。
当牛腿的剪跨比a/h0≥0.3时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋宜采用HRB335级或HRB400级钢筋,并宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部l/6至l/2之间的的范围内,l为该连线的长度(图10.8.1),其截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一,根数不宜少于2根,直径不宜小于12mm。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-06
关于牛腿钢筋的问题,以下是我的回答:
1. 剖面与配筋图是否对应正确?
配筋图是用来表示钢筋的种类、数量、排布和构造的图纸,它是建筑工程施工的重要依据之一。对于牛腿的配筋图,应该根据设计要求进行绘制,并确保图纸与实际施工的剖面图对应正确。
为了确保配筋图的正确性,可以在施工前进行图纸审核和现场核对。图纸审核应由专业工程师或设计师进行,包括检查钢筋的种类、数量、排布和连接方式等是否符合设计要求。现场核对则是在施工前对现场条件进行勘察,核对图纸与实际情况是否一致。
2. 压筋怎么算?
压筋是用来增加钢筋与混凝土之间的粘结力的一种工艺,通常是在钢筋加工过程中进行的。对于牛腿的压筋,可以根据设计要求进行计算,具体计算方法可以参考相关规范或咨询专业人士。
在进行压筋计算时,需要考虑钢筋的直径、混凝土的强度等级、压筋的压力等因素。一般情况下,压筋的压力应根据钢筋的直径和混凝土的强度等级进行选择,以保证钢筋与混凝土之间的粘结力满足设计要求。
3. 牛腿内的斜的钢筋
牛腿内的斜的钢筋是指斜置的钢筋,其作用是增加牛腿的承载能力和稳定性。对于这种钢筋的施工,需要根据设计要求进行选择和加工,并在施工过程中按照规范要求进行安装和固定。
在食材清单和制作步骤方面,由于您的问题不够具体和明确,我无法给出确切的回答。如果您能提供更详细的信息或具体的问题,我将尽量为您提供帮助。
第2个回答  推荐于2016-10-11

    锚入筏板够锚固长度la即可,假如筏板高度〈la,需要做弯钩。
      有的筏板高度〉la,还是做锚固,外筋做锚固为板墙宽或者15D,不符合什么规范经常这么做。
      斜角筋为加强筋,和加腋差不多弯20CM便与插筋

    计算钢筋用量。用抽筋法。也称翻样。
    计算在一个力的作用下要配筋多少钢筋。可按混凝土结构设计规范上面的公式来计算。并满足构造要求。
    如此计算牛腿的钢筋的。

第3个回答  2012-09-25
1、剖面与平面对应正确
2、计算牛腿查《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第129-131页
相似回答