请告诉我用热电偶,蜂鸣器和温控器实现温度监测报警,温控器上该怎么样接?

请注意2号,3号,4号端口无。
请详细告之!

嗡鸣器接AL1或是AL2,相当于一个开关使用,热电偶接678,如果热电偶两线制,正8负7,在把67短接,报警值在参数设置,14.15.16应该是模拟量输出的,图看不太清楚
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-23
端子9.10接220V电源,如果用Pt100铂电阻做为温度传感器,接端子7,8不分正负',同时短接6,7。如果用K型传感器,则正接8,负接7。峰鸣器及电源通过12,13串接追问

6和7必须短接吗?理由是什么?

追答

没有注意,此表是k型热电偶表,不能用pt100
用pt100传感器才短接。其他类型不短接
pt100传感器是两线,输出接三线。可以在pt100输出处任意并接两条线,也可在温控表处并接。一般都是采用在温控表处并接。

第2个回答  2012-09-23
接线图上已经很明确:
工作电源220VAC接端子9、10
K型热电偶接8、7,其中8接正极、7接负极
报警1输出接12、13【2、3、4端子空着,无报警2】
毫安输出接14、15,其中14接正极、15接负极追问

毫安输出是什么意思?

追答

毫安输出是该表有4~20mA输出,供其他PLC、DCS所用。
这个是配用热电偶的显示表,6、7无需短接【678是接热电阻的】。

本回答被提问者和网友采纳