工业自动化中为啥用0-10V电压信号,4-20毫安 0-20毫安信号呢?为啥不用4-30毫安

如题所述

制定工业自动化控制的模拟信号传输需要考虑很多因素,大致有0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA这几种方式。
制定0-5V是为了兼容大部分AD转换芯片的输入电压范围是-0.5~+5.5V而规定的,制定0-10V是为了增加抗干扰性能和权衡24V或12V工作电压下的运算放大器输出能力规定的。
对于4-20mA,是电流环传输的最常用的标准,为了减少布线数量,信号尽量使用2线传输,4mA电流是为了传输一个传感器工作电流,4-20mA减去4mA得到0-16mA就是要传输的模拟量信号,同时为了方便把电流信号转换成电压信号,而双绞线传输的特性阻抗是50欧姆,那么20mA乘以50欧姆是1V,这个电压比较容易实现AD转换,于是就确定上限是20mA,很多场合把负载电阻选成250欧姆或500欧姆,也就很容易实现4-20mA转成1-5V或2-10V的电压信号了。
0-20mA是三线制电流环传输标准,增加了1根电源线给传感器供电,4mA的窃电电流就不需要了,使范围扩展到了0-20,增加了信号分辨率。
如果使用4-30mA也可以传输信号,但是信号转换相对稍微复杂一些(对于换算而言)。

参考资料:原创

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
转换方便 时间长啦 成规范 设备都那么用 要不 都得改
第2个回答  2012-09-03
与电压不匹配
相似回答