三菱的变频器上端直接接空气开关可以吗?

三菱的变频器上端直接接空气开关可以吗?因为我们很多皮带线上的变频器上端都接有接触器,而现在这接热泵循环泵的变频器要接接触器吗?接与不接的不同在哪里?

  三菱的变频器上端直接接空气开关可以的。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
正常的情况下应该接空开的,这样负荷的运行与退出全由变频器控制,减少变频器运行中上端接触器非正常跳闸,电机制动进给变频器直流母线输送制动电能,致使变频器母线电压升压造成变频器损坏。而上端接接触器主要是考虑运行工况原因,在故障情况下需要快速停止机械部分转动时拍急停用,直接断开变频器电源用(但这种情况现在一般采用电机制动或转轴制动,变频器配置暂波器并接制动电阻就可解决,同时急停时也不会对变频器造成损伤)。你的皮带机电机变频器上端接接触器是对的,目的是防止人员在皮带机上站立突然启动皮带,这是拍急停直接断接触器上端电源可以立即停止皮带机运行,而如果依靠变频器慢速停机,人员安全可能得不到保障。
你接水泵,因不需考虑机械部分快速制动问题,上端接空开是十分正确的选择。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-06
没有问题,只要空开的容量能匹配!
第3个回答  2012-09-03
一点问题也没有。
为了节约成本,还有很多“总空开下面直接接很多变频器的”

有接触器的话,可以设计“急停”断电。但不需要的话没有也无所谓。本回答被网友采纳
相似回答