55问答网
所有问题
35KV/10KV-25000KVA自备变电站,现有负荷21500KW,请问1500KW的10KV高压电机能直接启动吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-13
不建议直接启动,因为直接启动对电网、电机以及电机驱动的设备都不利。因为直接启动:1、电机的启动电流会对电网产生冲击,影响电网的安全运行;2、启动电流过大,对电机的绕组不利,影响电机寿命,严重时,还会造成电机烧毁;3、对驱动设备产生较大的机械冲击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cL8e84LIe.html
其他回答
第1个回答 2012-09-13
一般来讲,单台电机容量小于变压器总容量的25%时,可以顺利全电压直接启动。1500KW电机在25000KVA变压器中可以顺利直接启动
本回答被网友采纳
相似回答
...容量为50000
KVA,
试求
高压
侧1
10KV
和低压侧
10KV
的额定电流是多少...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
35KV
/
10KV
变压器 容量从小到大,各有哪几种?
答:
变压器容量有
10KV
A 20KVA 30KVA 50KVA 80KVA等等。
35KV
/10KV变压器较常见的是1600
KVA
——31500KVA。一、按相数分:1、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。二、按冷却方式分:1、干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑...
我公司变压器容量为
25000KVA
1
10KV
/6.3KV,采用软启动启动42000
Kw的电机
...
答:
变压器容量为
25000KVA
,
1
10KV
/6.3KV,输出电流2291.14A 软启动设定最大启动电流为额定电流的三倍,即2291.14/3=763.7A 所以,此变压器最大允许运行负荷为:P=1.732*6.3*763.7=8333KW 要想采用软启动启动42000
Kw的电机
,应选用不小于157500
KW的
变压器, 110KV/6.3KV。
请问
有没有从事过
35KV变
压工作经历的人?
答:
35kV
高阳
变电站
建于1977年,主变容量为4000kVA+2500
kVA,
共有
10kV
出线5回,目前为无人值班站。毛李站内一直以来无电容补偿装置,侧功率因数长期在0.80左右,该站无功缺额较大。根据实际运行情况,在一般
负荷1500kw
情况下该站无功缺额在300kvar左右,若补偿300kvar,功率因数可提高至0.99;在最大负荷4300...
西昌220kv
变电站
主变压器220/110/
10kv
容量为多少
答:
型号:SFS10-25000/110(三相风冷三绕组无载调压变压器)容量:25000/25000/
25000kVA
额定电压高压:110±2×2.5%kV;中压:38.5±2×2.5%kV;低压:11kV额定电流高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A结线组别:YN,yn0,d11空载电流(%):0.78空载损耗:31.2kW负载损耗:125.8kW阻抗...
大家正在搜
10kv配电变压器
10kv高压线
10kv高压安全距离
10kv软启动柜
自备
自备什么意思
自备箱
自备稿件《我》
他们自备稿件
相关问题
35kv变电站的容量25000kva高压电流多少
10kv1250kw高压同步电动机直接启动,主变是6300K...
总负荷为28000KW的工厂,建35KV变电站,还是建10K...
请郭卫国老师指点高压电机直接启动
一条10千伏高压线路能带多大负荷
请问有没有从事过35KV变压工作经历的人?
工厂用电容量为10000kva,必须要建35kv变电站吗?
10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启...