400V低压无功补偿系统 为什么选用额定电压为440v,480V、525V的电容器

400V低压无功补偿系统 为什么选用额定电压为440v,480V、525V的电容器 就是因为串联电抗原因吗 那又为什么选用这些电压等级呢 请详细回答 谢谢!

选用440v,480v,525v的原因有多个方面,一是保护电抗引起的升压,二是谐波的因素,还有就是电压波动的问题.
选这些电压等级,也有不是一个方面的原因.440v主要是针对基本不含谐波的环境,480v针对谐波含量较高同时电抗率为6%或7%的情况,再复杂的工业场合或者采用了13%,14%的电抗率的工作状态.
如果你需要的话可以留下联系放式,这些计算都是由公式的,并且都有做好了的EXCEL表,填数就可以了.算出来你就明白为什么一定要用这些电压等级了.
当然,还有一点是历史问题,以前就采用了这个电压等级,不是很特殊需求,大家是不会专门再去改的.就像我们国家采用220v电压,50hz的频率一样。追问

可以选用这些电压等级的计算方法告诉我吗 就是您说的EXCEL表 我的邮箱 [email protected] 谢谢啦 对了 还有 如果串入电抗 不是分压吗 为什么会引起升压呢 问题提得可能比较弱智 静心得到解答

追答

这个问题是有点简单,这么说吧,你应该能明白什么是容性电抗,什么是感性电抗,在这个基础上我来解释,如果对这俩概念不明白,可以去查一下资料的.
容抗和感抗所激起的电压是反向的,当它们串联起来的时候,相互不是正向的分压问题,而是互相家压了.电压的方向性你肯定能明白.当电容和电抗串联时,它们所承受的电压是反向的.例如: 电容和电抗所串联起来的整体承受电压为390V,我们姑且设它为+390v,电抗器上的电压绝对值为80v,因方向相反,所以为—80v,电容器上电压和电抗器电压之和要等于390v,假设其电压是U那么390=U-80
所以U=470V.
这么说相信你能理解了。

追问

400V电网 无功补偿 谐波治理 电抗器的电感量根据谐波电压怎么调整 比如5次电抗器电感量从0.373调整为0.369 滤除谐波效果会更好点 这个数据是怎么调整的 是根据谐波电压吗 请详细解答 谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
因为如果选用低于400的电容,电容将被击穿就报废了。但是如果选取太大了,电容就不能充分充电,所以选取大于额定电压10%到30%的电容比较合适。
第2个回答  2012-09-14
电容的电压等级高一点,使用的寿命就会长一点,不过容量会变小一点。
第3个回答  2012-09-20
系统电压为Ux,电容器电压Uc,电抗器电压Ul,电抗率K%。
电抗器压降超前电流90度,电容器压降滞后电流90度,电抗器电容器2者相差180度。
Ux=Uc-Ul ---1
Ul= Uc*k% ---2
将2带入1 得
Uc=Ux/(1-k%)
K值与系统的谐波含量有关,一般取1,5,6,7,12等