400V低压无功补偿系统 为什么选用额定电压为440v,480V、525V的电容器 就是因为串联电抗原因吗 那又为什么选用这些电压等级呢 请详细回答 谢谢!
可以选用这些电压等级的计算方法告诉我吗 就是您说的EXCEL表 我的邮箱 [email protected] 谢谢啦 对了 还有 如果串入电抗 不是分压吗 为什么会引起升压呢 问题提得可能比较弱智 静心得到解答
追答这个问题是有点简单,这么说吧,你应该能明白什么是容性电抗,什么是感性电抗,在这个基础上我来解释,如果对这俩概念不明白,可以去查一下资料的.
容抗和感抗所激起的电压是反向的,当它们串联起来的时候,相互不是正向的分压问题,而是互相家压了.电压的方向性你肯定能明白.当电容和电抗串联时,它们所承受的电压是反向的.例如: 电容和电抗所串联起来的整体承受电压为390V,我们姑且设它为+390v,电抗器上的电压绝对值为80v,因方向相反,所以为—80v,电容器上电压和电抗器电压之和要等于390v,假设其电压是U那么390=U-80
所以U=470V.
这么说相信你能理解了。
400V电网 无功补偿 谐波治理 电抗器的电感量根据谐波电压怎么调整 比如5次电抗器电感量从0.373调整为0.369 滤除谐波效果会更好点 这个数据是怎么调整的 是根据谐波电压吗 请详细解答 谢谢!