多层建筑消防问题

请教一下各位,这个是深圳滨海医院,已经建成,途中红线及中间部分建筑消防是什么解决的 ?它右边有一条大概五六米宽的路,可以做消防通道但是,路上面还有雨棚的,如果中间这栋楼着火,是怎么进行消防的 ?
我对多层消防过程不是很了解,以前理解是这样的,很多多层建筑是没有做消防栓,这个医院我不清楚,如果需要室外消防车进行喷射灭火,那条通道离建筑那么近,而且上面还有雨棚,它怎么进行灭火?
感谢楼下的回答,让我想通了很多
再追问一些问题

按照楼下的理解,多层建筑,尤其是住宅比较多的,消防通道就不一定要经过每栋楼前面,设在停建筑山墙外就可以了(如上图灰线),消防车可以停在上图点处就可以拉出水袋进行对里面的住宅进行射水灭火,不知道我这样理解对不对? 求各位建筑达人详解

雨棚底距地面高度达到4m是可以作为消防车道的。不同性质的多层建筑,其消防要求是不一样的,这个医院肯定有许多消防栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-13
你多虑了。灭火,不一定都靠消防车的。
第2个回答  2012-09-13
多层消防人员拿着水袋,可以站在绿化带喷射灭火。没问题。
问题补充:
第二情况,太远了,控制距着火点20米左右
第3个回答  推荐于2018-04-21
医院肯定有消防设施在运行,否则不可能投入运营,室内灭火系统,如自动喷淋装置或者室内消火栓等,雨棚底距地面高度达到4m是可以作为消防车道的。

根据消防法规定,医院是消防安全重点单位,其门诊楼、病房楼是人员密集场所,这是前提!如果没有消防部门审批,医院是无法开业的!医院各楼之间肯定需呀够消防车通行的通道,高层的话还要考虑云梯车。你可以参考新版的《广东消防条例》。医院在建筑(装潢装修)施工前就需要获得消防认可,营业前也是要得到确认。。。。本回答被网友采纳