单向继保测试仪怎么接线及如何使用?

如题所述

  继保测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真 16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试 验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。
  1.交流电压/电流/反时限电流继电器校验
  在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
  2.直流电压/电流继电器校验
  在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“直流”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
  3.时间继电器校验
  在“递变试验”软件模块中,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。
  4.功率继电器校验
  (1)功率方向继电器动作区和灵敏角的测量
  在“递变试验”软件模块中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角,测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=1/2(φ1+φ2)。
  (2)最小动作功率的测量
  在“递变试验”软件模块中,将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零,设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。测出最小动作功率。
  (3)潜动试验
  在“递变试验”软件模块中,将电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。
  电压回路经电阻短路,设置Ia 初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。
  (4)记忆作用检验
  在“递变试验”软件模块中,将角度设置为灵敏角,设置Ia 为0.5倍和数倍额定电流时,Uab由100V突降至零,继电器应可靠动作,说明记忆作用良好。
  阻抗继电器校验

  (1)阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量
  在“递变试验”软件模块中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角,测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½ï¼ˆÏ†1+φ2)。将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
  (2)精工电流曲线的测量
  在“递变试验”软件模块中,固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。
  (3)“鸟啄”现象
  “递变试验”软件模块中,电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。
  6.同步检查继电器校验
  (1)动作角度的测量
  在“递变试验”软件模块中,调节好极性端子,设定Ua、Uc为额定电压,改变两电压之间的角度,测出动作值和返回值。
  (2)动作、返回电压的测量
  在“递变试验”软件模块中,设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。
  低周继电器校验

  在“频率试验”软件模块中,设定电压、电流为额定值,设置频率初值、手动变频步长值,逐步减小频率,测出低周动作频率值和动作时间,再逐步增加频率,测出返回频率值和返回时间。
  将变频方式改为自动变频,设置自动变频步长Df/Dt 值为整定值,减小频率,继电器应不动作,连续数次试验均应可靠不动作。
  8.差动继电器校验
  (1)直流助磁特性的测量
  在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为直流电流,逐次改变 Ir 值,在每一助磁电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
  (2)比率制动特性的测量
  在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为基波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
  (3)二次谐波制动特性的测量
  在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为二次谐波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制二次谐波制动特性曲线。
  (4)高次谐波制动特性的测量
  在“谐波试验”软件模块中,制动电流 Ir 设定为各次谐波叠加电流,逐次改变 Ir 的某次谐波值,测出动作电流IDZ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-29
单向继保测试仪怎么接线及如何使用?

具体的接线和使用可以联系单相继保测试仪的专业生产厂家:武汉鄂电电力试验设备有限公司。

主要特点

◆超小型设计,大容量输出,具有保护功能。
◆内置日本KYORITSU测量表计,备有数字电压表、电流表、计时器
◆采用数字集成电路控制和隔离输出设计,保证被试设备和人身安全。
◆可对电压、电流、中间、时间等继电器性能进行校验测试。
◆仪器具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的首选设备。
◆内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到国内先进水平。

技术指标

◆工作条件:
◆工作电源:AC220V+10% 50Hz
◆工作环境: 温度:-10℃~40℃
湿度:≤85%
◆大气压:86~106Kpa
◆输出电源:
◆交流电压:0~250V/4A
◆交流电流:0~150A/7V
0~20A/25V
0~5A/8V
◆直流电压:0~250V/4A
◆直流电流:0~20A/25V
◆定值输出:DC24V DC48V DC110V DC220V
◆性能指标:
◆电流、电压表:41/2位
◆数字毫秒表:0~99.9999s
◆功能:
◆量度继电器:可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数。
◆时间继电器:可测量启动值、返回值及其动作时间。
◆中间继电器:可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间。
◆重合闸继电器:可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试。
◆差动继电器:可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验。
◆其他各种非常见继电器。

二次回路、保护设备

MPT2300A型微机型继电保护测试系统
MPT2300B型微机型继电保护测试系统

MPT2300C型微机型继电保护测试系统
MPT4330(MPT4340)型微机型继电

MPT6430(MPT6440)型微机型继电
MPT2800型同期装置测试仪

ED0101A型单相热继电器测试仪(电动机保
ED0101B型单相热继电器测试仪(电动机保

ED0101C型三相热继电器测试仪(电动机保
ED0101D型三相热继电器测试仪(电动机保

ED0102型功率差动继电器校验仪
ED0103A型剩余电流保护装置动作特性测试

ED0104型继电保护校验仪
ED0105型综合移相器

ED0107A型断路器模拟试验装置
ED0107B型断路器模拟试验装置

ED0107C型断路器模拟试验装置
ED0107D型断路器模拟试验装置

ED0601型漏电保护器测试仪
ED0602型数字毫秒计

ED0603型相序表
ED0604A型数字双钳相位伏安表

ED0605A型保护回路矢量分析仪
ED0605B型保护回路矢量分析仪

ED0606B型智能三相用电检查仪
ED0607A型三相多功能伏安相位表

ED0607B型智能型三相相位伏安表
ED0608型直流系统接地故障测试仪

ED0609型低频信号发生器(原DPX-II
ED0610型单节蓄电池电池活化仪

ED0611型蓄电池组巡回监测仪
ED0612-30型智能蓄电池放电负载测试仪

ED0612-50型智能蓄电池放电负载测试仪
ED0612-100型智能蓄电池放电负载测试

ED0612-150型智能蓄电池放电负载测试
ED0612-200型智能蓄电池放电负载测试

3551型蓄电池内阻测试仪
ED0604A型数字双钳相位伏安表本回答被网友采纳
第2个回答  2021-05-14
常见的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,测试仪的IC接低压侧的c相,如果要求测试仪变压器的B相或C相的时,又该怎么接线呢?

高压侧转换后的电流应为:I'A=(IA-IB)/1.732,I'B=(IB-IC)/1.732,I'C=(IC-IA)/1.732,如果高压侧A端通入电流,B/C端不通电流,则转换的高压侧三相电流为:

I'A=(IA-IB)/1.732=(IA-0)/1.732=IA/1.732;

  I'B=(IB-IC)/1.732=(0-0)/1.732=0;

  I'C=(IC-IA)/1.732=(0-IA)/1.732=-IA/1.732。

如果只给测试变压器的B端加电流,A/C端不加电流,那么转换的高压侧三相电流为:

I'A=(IA-IB)/1.732=(0-IB)/1.732=-IB/1.732;

  I'B=(IB-IC)/1.732=(IB-0)/1.732=IB/1.732;

  I'C=(IC-IA)/1.732=(0-0)/1.732=0。

由此看出,高压侧的A相上有一个大小相等、方向相反的电流,试验时应补偿低压侧的A端,如果测试仪同时提供6路电流(高压侧ABC,中压侧或低压侧abc)进行差动试验,则试验时测试仪和保护之间的接线大大简化。
第3个回答  2012-09-11
武汉华能阳光电气是专业从事电力设备、仪器仪表生产的企业。
供应的设备有:
油介损

沈阳高压开关厂

接地电阻测试仪

兆欧表价格

放电球隙

电压互感器二次侧

控制台

s11变压器价格
、直流高压发生器

耐压测试仪图片

回路

干式电力变压器
等仪器仪表的企业、具体的你可以进入武汉华能阳光电气公司官网进行了解。
第4个回答  2012-09-07
耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。
电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技术和主要性能指标与国外先进水平有一定的差距,不能完全满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合最新国际标准的采用先进技术和具有更好性能指标的耐压测试系统具有重要意义。   耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法
武汉华能阳光电气是专业从事电力设备、仪器仪表生产的企业。
供应的设备有:
大地网

电压互感器变比

电力变压器有载开关测试仪

高压预防性试验

智能型互感器校验仪

高压隔离开关的作用

全自动电容测试仪

低压电流互感器

智能型变压器综合试验系统

高压开关柜

耐压测试仪

继电保护整定课件