55问答网
所有问题
台达PLC DVP-14ES00T2控制步进电机正反转梯形图
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
可以用PLSY指令,但需要设置方向信号,通过方向信号是否有效决定是正转还是反转。也可以用DRVI或DRVA定位指令,这时通过脉冲数量数值的正负决定步进电机的旋转方向
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIeL8e8eL.html
其他回答
第1个回答 2012-04-25
请到“中达电通网站”下载使用手册和101例,里面有详细的案例和说明。
相似回答
哥们你好,我想用
台达PLC控制
2台
步进电机
实现快慢双速及
正反转
,能帮忙给...
答:
首先
PLC
要用晶体管输出的。如果是两个电机同时驱动就需要两路脉冲输出,用到4输出点,Y0 Y2为脉冲输出点,Y1 Y3为方向控制点。如果同一时间只有一部电机运转,那1路脉冲输出就够了,后面用中间继电器分开控制。输入的话要用4个输入点确定电机的正反快慢。X0为1号电机,X1为2号电机,X3的常开常闭分别...
plc台达14es
002r属于继电器输出吗
答:
你这个
台达PLC的
正确型号是:
DVP14ES00
R2,这个型号是继电器输出的。一、台达PLC型号命名规则:二、PLC概述:可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过...
台达dvp14es00
r2怎么设置M1035和D1035
答:
通过中间量转换通过中间量转换一下就可以了。比如先让M1035工作,同时让M1035使一个内部辅助继电器置位就可以了
台达plces00t2
与伺服怎样接线?
答:
1、先熟悉伺服的说明书,调节自己需要的参数 2、熟悉ES2是哪个输出口可以输出脉冲 3、使用PLSY命令进行脉冲输出 LD M0 PLSY D10 D12 Y* 把这个程序下载到
PLC
中 联机输入D10 D12 数值后强制M0 ON既可以输出脉冲
台达PLCDVP14ES
是继电器输出还是晶体管输出?
答:
要看型号后面是R还T,R代表继电器输出,T代表晶体管输出