我可以一一为你解答,1,你可以把三条扁铁并到一个点上,那个点就是向外的引出点,2用扁铁引导到室外,在室外做室外接地,用三根直径25MM的,2.5M长的钢钎,在地面挖宽60CM长4M深度50CM的坑,把钢钎打到坑里预留10CM,间距1。5M。三根用扁铁串联焊接引出地面,在回填土里面添加防静电材料,通常是碳粉的混合土,是为了降低土壤的电阻,在地面做好接地端子,为以后增加工房,就可以直接共用防静电接地。3测量,防静电接地的测量,用接地电阻测试仪,接粗两点插入地下,一点接在地面的接地端子,结果是防静电独立接地电阻小于10欧姆,共用接地以最低的为准,就是防雷接地标准小于4欧姆。地面接电端子到室内扁铁的汇集点电阻小于10欧姆,室内扁铁到汇集点的电阻小于100欧姆。地下电阻不够小,可以增加钢钎数量和土壤的电阻剂,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考