家里电路问题,一个回路断电了,空气开关未跳。该如何检修排除故障?

情况是这样,开发商有一个2P空开带漏电保护功能,控制我南边两间房及厨房所有插座电源。我正在南边卧室看书,台灯突然慢慢熄灭了,我以为是灯泡坏了,却发现南边所有插座都没电了。
打开电箱一看空开没跳,但是按这个回路空开上的T按键它会跳(其余所有空开均不会)请问如何查明是线路问题还是空开问题。我电工菜鸟,该如何尝试检修此故障?
恶寒,原来只有那一个会跳的空开是有电的,其他地方的进线端由于有两根线送了导致其他的都不跳,用试电笔试了下才发现……
各位的回答都很专业,但是只能选一个,就选首先回答的算了

第1个回答  2012-04-21
T按键它会跳 ,按正常情况断路器动作会断开电路 。你复位断路器 ,你拿电笔或者万用表测下断路器下端有没有电 ,如果没有,说明断路器问题。 如果断路器复位不了,说明线路某个地方短路了或者是你家电器漏电。
第2个回答  2012-04-21
跳是对的,你应该先量下空开后边负载断开,量一下空开后边有电没,如果没电或者电压低说明空开已经坏了,否则是电路问题本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-21
检查厨房个路线路如果还有电源,再按下T按键空开会跳说明空开没问题,应该是线中断路。
相似回答