推荐答案 2012-05-04
1、如果是普通机械表会反计量;2、如果是止逆表会不计量;3、如果是电子型智能电表会记录反向有功电量。第一、三没有误差,只是反计量;第二项无法计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIRLG8IFF.html
其他回答
第1个回答 2012-05-07
如楼上理论,假设三相电流电压平衡:
情况1 电量*3
情况2 电量*3/2
情况3 电量*3本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线互感器p2进p1出接反电表
读数准确不带
互感器三相四线电度表
反转...
答:
如果
三相四线互感器
PR
p1极性接反,
那么电表的计量就不准确了,由于互感器的一项急性接反就会产生电流方向相反,从而使这项电工元件所做的电功为负值,可以使电表反转,所以
,三相四线
制电表有一项电流
极性,
如果接反了,那么就会大约少记2/3的电量,这是一种错误
,接线
要及时进行纠正,并对错误的电量...
电流
互感器
和
三相四线电度表
接发是否
正确
?1, 4, 7是接互感器s1。3...
答:
回答:如果是
互感器一次
侧电流从P1流向
P2,
你的这种接线是正确的;如果互感器一次侧电流从P2流向
P1,
互感器二次侧就要从S2
接电表
的1,
4,
7,S1接电表的3. 6, 9。电压2,5,8不变。
请问
三相四线,互感器
两个
P1进,
一个
P2进,
对
计量
有影响吗?
答:
一次侧电流从同名端
进,二次
侧电流从同名端出。若一次电流由P1流向
P2,
则相同相位的二次电流应由S1流出至外接回路,在从S2流入绕组。如果
极性接
错时,功率和
电能表
不
能正确
测量,某些保护继电器会误动作。正确的接线:三只
互感器
安装在断路器负载侧
,三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1...
电表接
错相序会影响
计量
吗?
答:
三相四线带电流
互感器电能计量
装置中,在相序接错时
,计量
肯定会不正确的。
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与
电表接线
不当是会逆转的。电源线从
互感器P1
穿过时,S1
接电表进线
端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
三相四线
制 一相电流
互感器接反
了会有什么后果?为什么?
答:
三相四线
制的一相电流
互感器接反
。一般没有多大的灾难性后果,最坏的是指示部分反打表。指示表头损坏。因为电流互感器是利用变压器原理。初次级是隔离的,对该项电源没有影响。
大家正在搜
三相四线电表接互感器线路图
电流互感器接线图 三相四线
三相四线表接互感器图
三相电表互感器接线实物图
三相带互感器电表接线图
三相四线互感器怎么接
三相四线互感器接法
380v互感器电表接线图
电子互感器的极性
相关问题
互感器p1和p2接反有没有影响
电流互感器二次接线P1,P2进或出是怎么判断的?
请问三相四线,互感器两个P1进,一个P2进,对计量有影响吗?
三相四线电表接互感器,3个火线都是从p2进,p1出,电表上还...
三相四线电度表三个电流互感器都是P2进,P1出,二次侧如何接...
电流互感器一次侧P1进,P2出,对应的二次侧S1进,S2出是...
电流互感器P1进P2出与P2进P1出有什么其别
互感器为什么分p1和P2