55问答网
所有问题
消防专用信号蝶阀安装时指示器在什么位置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-01
æ¶é²ä¸ç¨ä¿¡å·è¶éå®è£ æ¶æ示å¨å¨å¼çä½ç½®ï¼å½å®å ³éæ¶ï¼ä¼åæ§å¶ä¸å¿ååºä¸ä¸ªä¿¡å·ï¼å¨æ§å¶ä¸å¿ä¼æ¾ç¤ºä¿¡å·è¶éè¢«å ³éã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIRIcLRIQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-01
每层自动喷淋系统的入口处,常会配一个水流指示器。
相似回答
信号蝶阀
与水流
指示器
和减压孔板距离和
安装
顺序
答:
首先,水流指示器应遵循规范要求,
安装在信号阀之后至少300毫米的位置
,以确保水流的正常指示。其次,减压孔板的设置需谨慎,应安装在直径不小于50毫米的水平直管段上,前后管道长度需大于该直径的5倍,以保证减压效果并避免局部阻力影响。
信号蝶阀
与水流
指示器
和减压孔板距离和
安装
顺序
答:
消防喷淋的水流指示器安装位置:按水流方向过信号阀之后的距离大于300毫米
。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管上,前后段管道均不小于该管段直径的5倍。从规范理解,两段减压孔板之间距离也应该大于该段管道直径5倍,且中间必须是直管,不能有弯头。减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水...
信号蝶阀安装
步骤以及注意事项
答:
信号阀应安装在水流指示器前的管道上
,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。其他阀门安装,控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求,安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志,隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。1、排气阀的安装应在系统管网试...
消防
管道系统中的水流
指示器装
在管道的
什么位置
?装在管道的哪一端?
答:
消防喷淋系统的水流指示器安装在楼层或者防火分区的分段信号阀后面300㎜以外的地方
,规范要求的是水流指示器距离信号阀间距不小于300毫米。
水流
指示器
和
信号蝶阀安装位置
示意图
答:
信号蝶阀在
水流
指示器
前端
大家正在搜
水流指示器和信号蝶阀用什么模块
消防水流指示器和信号蝶阀谁在前面
水流指示器和信号阀安装位置
水流指示器和信号蝶阀安装间距
信号阀和水流指示器安装示意图
水流指示器和信号蝶阀哪个在前面
信号蝶阀与水流指示器的距离
信号蝶阀水流指示器图标
水流指示器和信号蝶阀接线图
相关问题
消防信号阀安装位子
消防喷淋信号蝶阀和水流指示器间距是多少?在哪个规范里面能有明...
为什么信号蝶阀安装在水流指示器前面
水流指示器和信号蝶阀安装位置示意图
消防阀门 安装信号阀与水流指示器有哪些规范,比如两者间的距离...
消防系统里的信号蝶阀和水流指示器能安装在其他的防火分区里吗?
消防喷淋系统中信号蝶阀的作用
消防专用蝶阀如何正确使用?