请教各位高手,变压器短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值的计算?谢谢

高分求解:
干式变压器SCB10-400/38.5 阻抗6.5%
短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值各为多少?
谢谢

解:U=38500V P=400KVA Z=38500^2/400/1000*6.5%=240.9
短路冲击电流峰值=38500/1.732*1.414/240.9=130.47A
短路全电流最大有效值=38500/1.732/240.9=92.62A