55问答网
所有问题
三菱重工155的外机一拖五中央空调,外机仅能检测到4台,有一台线控器报地址重复故障、请高手指点!多谢了!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-19
那就是有两台内机地址重复掉了,把报地址重复那台室内机地址重设就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIIe4R4FL.html
其他回答
第1个回答 2012-04-18
选择手动拨码设置,每台外机一个码就行
第2个回答 2012-04-16
看看说明书,需要拨码,拨上5个不一样的码!!
相似回答
三菱重工空调
E42和U49什么
故障
?
答:
线控器与内基板通讯不良
。(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)E5 室内外机通讯不良;外机...
三菱重工中央空调故障
代码各代表什么意思?
答:
E10 :操作开关多台控制时次数过多
。E31 :室外机号码重复,外机板坏。E32 :反相成缺相,外机板坏。E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。E34 : 52C的初级缺T相。E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36 压缩机出口冷管温度过高。E38 :室外机气温热敏电阻不良。E39 :压缩机出口...
三菱空调
显示e1是什么意思?
答:
E33:压缩机过电流、压缩机缺S相或R相缺相、室外机电路板不良。
三菱重工
海尔
空调故障
代码
答:
三菱海尔重工空调故障代码:e1是线控器和内机板存在通信问题,需要及时调节并且连接好
。e2是室内机的地址有重复,需要停机并且进行检查处理。E3是无法检测到内机的存在,对应保险丝熔断了就会出现这样的故障,需要及时连接好。e5是室内外机的通讯故障。此答案适用于任何海尔空调 ...
三凌海尔
中央空调
摇控代码E09、E03代表什么?
答:
三菱重工
海尔基站
空调故障
代码一览表 机型:3匹、5匹 代码 故障内容 E1
线控器
与内基板通信不良 E2 室内
机地址重复
或者1个信号系统超过49台室内机 E3 检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)E5 室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现...
大家正在搜
三菱重工中央空调一拖五
三菱重工中央空调一拖三价格
三菱重工海尔中央空调一拖三
三菱电机三菱重工中央空调
三菱重工中央空调1拖4多少钱
三菱重工中央空调外机是进口
三菱电机中央空调一拖四
三菱电机中央空调1拖5
三菱中央空调一拖4
相关问题
三凌中央空调一拖五其中有一台机水泵出现毛病了怎么办?
三菱重工多联式中央空调 E32 故障
三菱重工中央空调室内机地址重复怎么解决
三菱重工海尔空调故障代码
三菱重工中央空调155机型机型E44故障
格力中央空调(一拖五)有一台显示E6,另外4台正常使用,是什...
三菱重工海尔家用中央空调RFC160FX外机故障,
三菱重工中央空调外机不启动主板灯也不亮的原因是什么