变压器油每厘米耐压多少
一般的变压器油没厘米耐压多少,有耐压的单位是什么,谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
变压器油
耐压是2.5毫米承受35000v的电压,每厘米耐压是140000v的电压。
根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的
击穿电压
为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIIGLGLQQ.html
其他回答
第1个回答 2015-08-14
油的耐压是2.5毫米承受35000v的电压这是验收标准,装机前的耐压是45000V
第2个回答 2015-08-07
油的耐压是2.5毫米承受35000v的电压这是验收标准,装机前的耐压是45000V
第3个回答 2012-04-17
油的耐压是2.5毫米承受35000v的电压这是验收标准,装机前的耐压是45000V本回答被提问者采纳
第4个回答 2015-07-30
如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。
1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。
2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。
3、找一个时间(不用变压器,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到35kV以上。
相似回答
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压
试验标准是
多少
?
答:
1
厘米
间隙,不低于35千伏。
变压器油
的电导率是
多少
答:
0.0001到0.0005西门子每厘米(S/cm)之间
。具体数值会因不同品牌、不同型号的变压器油而异。变压器油的电导率会受到污染和老化等影响,因此需要定期更换以保证正常工作。
什么叫绝缘材料?主要分为几类主要性能指标有哪些
答:
(1)
耐压
强度:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时,就会击穿。这个绝缘击穿的电场强度称为绝缘耐压强度(又称介电强度或绝缘强度),通常以1mm厚的绝缘材料所能承受的电压KV值表示。(2)抗张强度:绝缘材料每单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方
厘米
截面积能承受140 千克。(3)密度:绝缘材...
变压器油
的容重是
多少
牛顿/立方
厘米
答:
变压器油
分为好几类的,查了一下,但密度都相差不大。如果以880kg/m3,那么就为8.63*10E-3N/mm3.一般习惯上用N/m3作单位表示的。即为8630N/m3.
25号
变压器油
200升等
多少
斤?
答:
25号
变压器油
200升的重量在374-397斤之间 变压器油的密度因品牌和型号不同而有所差异。一般情况下,变压器油的密度在0.85-0.9之间。所以,25号变压器油200升的重量在170公斤-180公斤之间。将其转换为斤数就是374-397斤之间。