55问答网
所有问题
250油浸式变压器负载后低压端最大允许电流是多少?怎么计算的啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-04
变压器视在功率乘以1.443公式换算值,就是低压输出额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIGIeRcLQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-07
低压端电流如果是额定电流I=P/U *0.6,0.6是转化系数。
第2个回答 2012-05-04
低压额定电流 容量/低压电压/根号3 250/0.4/1.732=360.85A
相似回答
250油浸式变压器负载后低压端最大允许电流是多少?
答:
我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,SP=√3*U*I 那么,I =SP/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出
电流为
1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。按国家相关规定:
油浸式变压器
过载能力及时间:过载10% ...
请问
250
千伏安的
变压器
理论上能
负载多少
千瓦,具体
是怎么
估算的...
答:
估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,250kvA变压器就是144×2.5=360A
,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。负载电流:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个...
已知
变压器
容量
250
KvA,它可以适用多大KW
负载
,
最大电流是多少?
.
答:
变压器
容量
250
KvA的额定
电流
:I=P/1.732/U=250/1.732/0.38≈380(A)可负载功率约200KW附近。
250油浸式变压器低压端
三相
电流
分别是:440A\400A\380A,算不算超载,怎 ...
答:
250kVA变压器额定电流为361A
,440A\400A\380A说明三相都超过额定电流了,肯定要增容更换更大容量的变压器,如果达到480A也很难三相调平的话,保守一点,换台400或500的稳妥一点,400的额定电流为576A。 变压器设计额定电流下的负载损耗主要表现为温升,绝缘材料寿命也主要由温度决定,超负荷温度肯定升高...
250
kvA
变压器的
高压保险是20A,请问
低压
侧保险
是多少
A的?
答:
250
kvA
变压器低压
额定
电流为变压器
容量KVA*1.44倍.250KVA*1.44=360A 保险选用额定电流的1.3-2.1倍 468-756A
大家正在搜
10kv高压电流换算成低压电流
220v电压电流是多少
高压电流与低压电流关系
低电压怎么产生高电流
低电压大电流
电压大电流就大吗
电压低电流会增大吗
电压越大电流越大吗