如题所述
常规定做的尺寸有 12m 15m 18m
如果是钢厂定做尺寸,因为运输关系,30m要分开2段焊接。
你想 15m对接运输和计量都方便。
但是焊接后存在一个很大的安全隐患。
因为接头部位现场焊接,即使加铁板,和整根也有一定差异的。
所以14+16或者其他长度对接后,施工的时候上下错开。
比如一根14m在上,一根16m段在上。这样就错开了接头处,减少整体受力在同一处接头的风险。
上海周边的长兴岛有过类似的案例,因为接头在同一个位置,导致下半部分的桩因接头处整体断裂或变形无法拔出。