55问答网
所有问题
避雷针设在配电装置构架上,针与主接地网地下连接点到变压器接地线主接地网地下连接点之间距离不小于多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-27
这个单独设置的
避雷针
引下线,按要求,
要离
电力接地网3m远单独接地。你这避雷针设在配电装置构架上,单独接地那就没意义了,你这就可以避雷针-配电装置构架-接地极。就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cI8Q8c4FI.html
其他回答
第1个回答 2012-09-21
15m
相似回答
下列
接地装置
设计原则中,哪几条是正确的?()
答:
【答案】:A、C A项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.5.1-1条规定
,配电装置构架上
的
避雷针
(含挂避雷针的构架)的集中
接地装置
应
与主接地网
连接,由
连接点
至主
变压器接地点
的长度不应小于15m。C项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620—1997)第7.1...
下列是变电站中
接地
设计的几条原则,哪几条表述是正确的?()
答:
发电厂和变电站
配电装置构架上避雷针
(含悬挂
避雷线的架构
)的
接地
引
下线
应
与接地网连接
,并应在连接处加装集中
接地装置
。引下线与接地网的连接点至变压器接地导体(线)与接地网连接点之间沿接地极的长度,不应小于15m。
变电站防雷措施
答:
装设
避雷针
的
配电构架,
应装设辅助
接地装置,
该接地装置与变电所
接地网
的
连接点,
距
主变压器
的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在
避雷器接地装置
上产生的高电位,沿接地网向
变压器接地点
传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不...
两个
接地网
之间的最小间距问题
答:
当有困难时,该
接地装置
可与接地网连接,但
避雷针与主接地网
的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的
地下连接点,
沿接地体的长度不得小于15m。 七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。 八、
配电装置
的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。 第2.5.2条 建筑物...
变电所电气设备的防雷保护是什么
答:
装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。 避雷针可以防护直击雷。避雷针可以单独立杆,也可以利用户外
配电装置
的构架或投光灯的杆塔;但
变压器
的门型构架不能用来装设
避雷针,
以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。选择独立避雷针的安装地点时
,避雷针
及其
接地装置
与配电装置之间应保持合适...
大家正在搜
避雷针接地导线周围多少米
独立避雷针和构架避雷针
避雷针一般安装在支柱上或其他构架
铁塔构架避雷针避雷安装结束
避雷针接地电阻应为多大
避雷针接地线要求
架构避雷针
避雷针如何接地
独立避雷针接地规范
相关问题
构架避雷针能连接主接地网吗?
避雷接地和电气设备的保护接地接到同一个主接地网
避雷针设置原则?
请教郭老师关于避雷针接地的问题
防雷接地和变压器的接地能共用吗?
变电所主接地网与独立避雷针接地网的距离
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米如何理解?
土壤电阻率大为什么架构避雷针会发生反击