36V的开关电源,我把输出接到示波器上,一接上,开关电源就冒烟了,请问是什么原因?

如题所述

因为开关电源的输出是浮地的,万用表测量也是浮地测量肯定就没有问题,但是示波器的黑色夹子是和大地连接的,你用示波器连电源输出就相当于把输出端的一端接地了,肯定会短路的,就会造成你说的结果。如果想用示波器测量可以买一根差分探头就解决了。如果用把地线减掉的方法,示波器机壳上就会有电,非常不安全,而且比较容易受干扰,测出的值也不准确。追问

“示波器连电源输出就相当于把输出端的一端接地了”,开关源不是有变压器隔离的吗?怎么会短路呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-26
短路不是没有可能,但最大的可能 就是你的示波器接地了。提醒你,示波器在接入市电前,最好串个隔离变压器。这样人,产品都安全。追问

为什么接地了会烧开关电源??

追答

看看你开电源的电源输入端开关是不是接在零线上,还有,这可能与开关电源的安全结构有关。

第2个回答  2012-04-26
开关电源的检测一般需要接入假负载,且比开关电源的输出功率要少小点;估计你接示波仪时的档位调整的不对或监测点错误,造成短路导致开关电源冒烟。
第3个回答  2012-04-28
只要剪掉示波器的地线就可以了。
因为示波器的地和开关电源原边的地是接在一起的,本身来讲,输出是和原边隔离的,如果你不去掉地,原边就会和副边的地端起来,就会出问题。追问

原边没有地呀,只有一火一零线,怎么会出问题?

追答

地线和N线是在电厂发电时是一个点,而探棒的黑色表笔是地线