高压电缆终端头B相绝缘被击穿,原因是绝缘老化 ,领导让我做一个 类似电缆击穿事故预防方案,
在方案里要有在什么时候停电 ,对电缆进行怎么样的检查(例如摇 测绝缘)如果测出绝缘不好向电仪还说调度汇报、通知,,然后做出什么样的措施(例如更换电缆什么的)
举报该问题
推荐答案 2012-04-27
针对高压电缆和电缆附件,例行的监测还是很有必要的!还可以做如下的方案:1.线路在线局放检测;2.终端类附件红外成像检测;3.电缆表面温度监控;4.电缆外护套绝缘电阻检测;5.接地箱内电流电压监测等。根据不同的检(监)测情况采取不同的预案!该清洁的清洁,该检修的检修,该更换的更换!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cI8IGLF8F.html
相似回答
电缆绝缘的几种情况 如何防止
电缆绝缘击穿
答:
终端头
和中间接头是电缆线路的薄弱环节,由于施工不良或者使用的材料质量较差
,电缆
头发生故障而导致
绝缘击穿
。(3) 绝缘受潮。
电缆绝缘
受潮的主要
原因是
:①由于电缆头施工不良,水分侵入电缆内部;②由于电缆内护层破损而使水分侵入,比如内护层直接受机械损伤;铅包电缆敷设在振源附近,因长期振动而产生疲劳...
运行中的10kV
电缆终端头
附件
绝缘被击穿
有哪些
原因
答:
(1)由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。(2)负荷电流过大,致使电缆发热
,绝缘
变坏而导致
电缆击穿
。(3)曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后
电缆被击穿
。(4)保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,...
电缆绝缘击穿
的
原因
有哪些
答:
长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的
老化,
以至
绝缘被击穿
。尤其在炎热的夏季
,电缆
的温升常常导致
电缆绝缘
薄弱处首先
被击穿,
因此在夏季,电缆的故障也就特别多。5、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中...
运行中的
电缆击穿
的
原因
?
答:
导致
绝缘击穿事故
的主要原因有环境因素、人为因素和其他因素。环境因素中因水、空气或其他异物进入变压器导致绝缘击穿最为常见,也有因雷电导致的绝缘击穿。人为因素主要是指检修或人为干预直接导致500 kV变压器出现绝缘击穿的事故,如在内检、吊检及更换元件时人为导致绝缘损伤。其他因素如中性点位移过电压等都...
高压电缆头击穿
后可以砍掉直接重做吗?
答:
如果你是
高压电缆
的话,我想你可以考虑一下重新买一段,或者在击穿的位置
做一个
中间接头。这样的话,可能代价在1000块钱左右。还有一种方法就是你找到那个点后,在外面小心的切进去,找到那个点,记住不要伤到内屏了,如果伤到内屏了,记得带内屏胶带,用内屏胶带缠好,外加高压胶带,在高压胶带外面再...