我家是属于农村的房子。共四层要求都能用到热水。若是装分体式空气能对水管的安装要求是什么?若是立体式的又是怎么样的要求?还有比如我们用热水器可随便调节水温大小,空气能是怎么样实现的?还是一个装水处两个出水口。分别是热水和冷水?我是农村的孩子见实少哦,求解和讨论
在安装分体式空气能热水器之前,你需要做好的第一件事是选型,目前我只知道你家是四层楼,但并不知道这四层楼里一共住了几个人,所以水箱的大小需要你自己来确定,如果超过5个人,建议选择350L以上的水箱,与之匹配的主机最好是3P的,也就是7.2KW的。
至于一体式的空气能热水器,好像很少见到有大容量的,一般一两个人用还行,人多了就不够了。
安装空气能热水器对水路水管本身没有什么特别的要求,只要你有一根自来水管接进水箱,空气能热水器安装后就能正常的运行。
关于水温调节的问题,可以通过两个途径来实现,一个是通过空气能热水器的手操器来调节水温到适宜的温度(只有采用电子膨胀阀作为节流装置的空气能热水器才能实现精确控温,其他用毛细管的或者热力膨胀阀的都不能实现精确控温),这个方法一般在夏天适用,因为夏天对热水温度要求不高,冬天对热水的需求量大,这种方法就比较恼火了,容易导致热水不够用,要想够用可以采取在用水的末端加一条冷水管进行混水,比例自己把握就行了。
另外就是所以在空气能热水器上接的水管必须采用PPR热熔管(高温型),千万不能用铝塑管,不然会漏水。
这里有一个循环式空气能热水器安装的效果图,楼主可以做下参考:
如果是四层楼公用一个空气能热水器还需要考虑回水问题,不然一楼要用热水的话需要放很长时间的冷水。这个回水可以只做主管路的回水,每个分支不用做,不然很麻烦。
按热水器的的安放位置设计水管。
水管的安装方式与是否用空气能没有必然的联系。空气能的管道要求和其他类型热水器一样,一进一出,你机器装在哪里,管道接口就留到哪里,别忘了在旁边加个插座。
如果想少放点冷水,那就做趟回水管,加个回水控制器。关于水温控制的问题,更简单,空气能水箱里水温先预先设定好,出水的温度是恒定不变的,就是你设定的温度。
如果嫌温度高了,就通过龙头来调节冷热水的出水比例,低了,就去热水器那里把设定温度再调高点就行了。至于水箱大小的选择,按照淋浴四十升每人来算,有浴缸的话,根据浴缸的容积来配,略大于浴缸即可。
主机的话,家用有个一点六匹的,即制热量五千瓦,耗电量一千零五十瓦的足够。
家用机水箱一般都是承压水箱,五百升以上才是非承压,一般是要定做的。