0~20mA与4~20mA主要区别是什么?为什么不用0~20mA,要用4~20mA?

如题所述

1、两者都用于传输模拟信号,都是电流传输,具有一定的抗干扰能力。0~20mA的有效最小值是0mA,而4~20mA的有效最小值是4mA
2、4~20mA是调理模块或传感器的标准输出接口,但是,4~20mA的电流不一定有传感器或调理模块提供,有时需要从仪表端给传感器供电,以简化现场供电问题,0~20mA在小信号时,不能为传感器供电,4~20mA即便在输出最小信号时,还有4mA,可以给传感器或调理模块供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-03
比如用0~20mA代表一个范围(0~10m的液位高度),当液位高度为0m时会输出0mA的电流,但如果设备出现故障时没有电流输出,显示器还是会显示液位为0m。当用4~20mA表示0~10m的液位时0m的液位使用4mA电流表示,所以避免了上述情况的发生。所以用4~20mA
第2个回答  2012-11-04
一,4ma可以给变送器供工作用电。
二,信号线路断路,或设备接线不对,没有4ma电流。也就是:小于4ma就说明线路或设备有问题!