砖混结构构造柱钢筋是否可齐头搭接
天津地区,二级抗震,3级钢筋,请提供可供查询的具体图集、规范名称及页数。致谢!
举报该问题
推荐答案 2012-11-03
可以的,你可以在《97(03)G329-3~6》《建筑物抗震构造详图》图集中第39页查找,(实在抱歉,我手里只有这本图集,你看看有没有更新的版本,不过详图应该是一样的。)或者查询《03G363》《多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》也可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGe8RFQeR.html
相似回答
砖混
楼
构造柱齐头搭接
在哪个图集里有说明
答:
构造柱起构造拉结作用,而不承受竖向荷载,
构造柱纵筋可以齐头搭接
。这不是在图集中规定的。应该是在抗震设计规范。
砖混结构
中
构造柱钢筋可以搭接
吗?
答:
砖混结构
中
构造柱钢筋是
不能在同一截面全部断开的, 搭接长度应该是40倍的钢筋直径。二次
结构构造柱搭接
长度图集中是固定值600。构造柱通过与圈梁的配合,形成空间构造框架体系,使其有较高的变形能力。当墙体开裂以后,以其塑性变形和滑移、摩擦来耗散地震能量,它在限制破碎墙体散落方面起着关键的作用。...
砖混结构
的
构造柱
四根
钢筋
能一起
搭接
吗
答:
不能
。相邻钢筋搭接时,相互错开,且同一截面的接头率不超过50%。
砖混构造柱钢筋是否可以
在一个截面上
搭接
呢(要详细的规范或图集)_百度...
答:
可以
。构造柱是砌体结构的重要抗震构造措施。常用的规范有《建筑给水排水设计规范》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火设计规范》等等。构造柱的配筋是构造配筋,不是规范(设计、施工、验收)上明文规定的“受拉钢筋”,虽然也受拉,但不是参与结构计算的‘受拉’钢筋,较真的说。应该不适用规范...
(1/2)我在别处接的
钢筋砖混结构
的,整体质量比这里严格多了。那里的...
答:
无需按混凝土设计规范施工!混凝土
结构
规范第1.0.2条有规定,而你接这个恰
是钢筋
混凝土结构的承重构件。而
砖混
中
构造柱
不属于混凝土结构承重的,所以不用
齐头
,按图集就行。
大家正在搜
砖混结构构造柱钢筋搭接规范
砖混结构构造柱主钢筋搭接位置规范
砖混结构圈梁钢筋搭接
砖混结构圈梁钢筋搭接长度
砖混结构钢筋搭接长度
砖混结构构造柱承重吗
砖混结构构造柱图集
砖混结构加构造柱
砖混结构构造柱的最小断面为
相关问题
砖混结构的构造柱可以齐头搭接吗?
砖混结构构造柱钢筋搭接事宜
砖混构造柱钢筋搭接
砖混构造柱钢筋是否可以在一个截面上搭接呢(要详细的规范或图集...
砖混结构中的构造柱钢筋可以不错开搭接吗?请问那本图集有详细说...
砖混结构柱子钢筋搭接采用什么搭接方法
砖混结构构造柱可以平头搭接吗(100%搭接)??
砖混结构构造柱内钢筋与屋面齐高吗