什么是30万级净化车间

如题所述

喏,就是这样(喜格)
换气次数:300000级≥10次;
压差:主车间对相邻房间≥5Pa
平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;
温度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃。
温度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;
电子车间湿度略高以免产生静电。
噪声≤65dB(A);
新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-15
一、什么是30万级净化车间
30万级无尘车间是GMP车间,是说净化级别要达到30万级,和车间的面积没有关系,30万级的级别不是说是什么设备达到的,它是一种无菌车间、洁净室,亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础。没有无尘车间,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。

无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排出,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

二、30万级无尘车间标准
温度范围:18℃~28℃,可调节。
湿度范围:40%~85%,可调节。
换气次数:≥12次/小时。
新风量:≥30立方/小时/人。
静压差:≥5Pa(不同洁净等级区域之间)。
静压差:≥10Pa(洁净区域与非洁净区域之间)。
尘粒相当多允许数(≥0.5μm):10500000个。
尘粒相当多允许数(≥5μm):60000个。
浮游菌数:≤1000个/立方米。
沉降菌数:≤15个/立方米。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-24
30万级净化车间标准:
换气次数:300000级≥10次/h;
压差:主车间对相邻房间≥5Pa;
平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;
温度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃;
湿度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;
电子车间湿度略高以免产生静电。
噪声≤65dB(A);
新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。

从空气中尘埃粒子:
30万级净化每立方米(升)空气中≥0.5μm尘粒数为≤35*100000(1500);
30万级净化每立方米(升)空气中≥5μm尘粒数为≤60000

从微生物最大允许数量看:
30万级净化沉降菌(cfu/皿)为30。