海湾产品输入模块-8300;输入/输出模块-8301;输出模块-8305;隔离器-8313;每种产品什么用途、怎么接线

如题所述

8300为单输入模块,模块工作只需要报警总线,占用一个地址编码,直接接入探测器总线就可以了。8300只用于监视设备的工作状态。如,水流指示器,信号蝶阀,防火阀等
8301为单输入单输入控制模块。设备工作需要报警总线和24v电源线。占用一个地址编码。用于正压送风口,电梯迫降,消防泵控制,自动断电,排烟阀,排烟机等的控制。
8305是单输出模块,接入报警总线和广播线,用于控制广播的工作方式。占用一个地址编码。
8313是总线隔离模块。不占用地址编码。布线方式与总线一样,相当于一个断路器。可以自动切断故障部分的线路,便于查找问题,不影响其他部分使用。(各接线方式根据控制要求按图纸接线)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-07
8300为监视模块,可监视如水流、信号阀等不需控制的设备
8301为控制模块,即可监视设备的状态又可输出信号启/停设备
8305为广播切换模块,可对背景音乐与消防广播进行切换
8313为总线隔离模块,无地址,主要作用为电器隔离,避免短路或异常电压对设备造成损伤
接线相对说起来负责些,还要画接线图才明了些,建议找厂家或办事处要本设计说明书,几乎所有产品的接线图都有体现。