150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)

如题所述

在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆。

根据三相电功率计算公式:

P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);

铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;

I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);

电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。

扩展资料:

在电力工程中,导体的承载能力是由导体的材料、导体的横截面积(单位平方毫米,简称正方形)和导体的铺设条件决定的。一般来说,一根导线比多根并联导线具有更高的承载能力。明线敷设导线的承载能力高于管道敷设导线;铜线可能比铝线有更高的承载能力。导体的承载能力应符合IEC60364-5-523-1983。

中国国家标准GB/T4706.1-2005规定的电线负载电流值:

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A;

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A;

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A;

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A。