水泵为什么会跳闸?

如题所述

故障现象:某电厂125 mw机组水泵自投产以来,给水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。
在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功。
试验查找原因:为查清水泵跳闸故障的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使水泵跳闸。根源分析:差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。
通过常规检查,给水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。
在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-13

查水泵电机电流

相似回答