混凝土配合比设计中 胶凝材料28d胶砂抗压强度 矿粉 粉煤灰的掺量除了10% 还可以是多少 可否用其它掺量
我如果要设计配比 想要粉煤灰15% 矿粉10% 是不是做胶凝材料28d胶砂抗压强度试验室 矿粉10% 粉煤灰的掺量15%(即矿粉45g 粉煤灰67.5g 水泥337.5g)
举报该问题
推荐答案 2012-11-20
配合比设计规程中没有掺合料总量的限制,可以参考耐久性设计规程或者其它规程。
一般都是胶凝材料总量要求(例如不少于300)、水泥用量要求(例如冬施不少于280,防水混凝土不少于260)。
掺合料总量一般在30%~50%之间波动,少了不经济,多了强度增长慢。多数工程都要求矿粉的量少于粉煤灰掺量的50%(即最高25%+25%)
你设计配比时,应直接根据混凝土强度来确定最终配比。不必进行胶凝材料28d胶砂强度试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGR8I8eR8.html
其他回答
第1个回答 2012-11-18
一般混凝土外掺料不得大于胶凝总量的35%
这种情况求出胶凝总量,你可以任意掺配粉煤灰、矿粉比例但总量不大于35%就行。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-18
你可以参考一下配合比设计规程,那里面有具体的说明
相似回答
普通
混凝土配合比设计
规程JGJ55-2011
中胶砂材料28d抗压强度是
什么胶砂...
答:
配合比设计
时可以用水泥胶砂实测强度(一般很少采用,因为水泥试验要28天才出结果,再做
砼配合比
又要28天才出结果,一般施工方不会等这么长时间的),也可以用水泥标号乘以一个经验的富余系数来代替。
大体积
混凝土的配合比设计
主要采取哪些措施
答:
水泥:选用P. O42.5级水泥,
28D胶砂抗压强度
48.6Mpa,安定性合格,密度3100Kg/m3 矿物掺合料:选用F类II级
粉煤灰
,细度20%,需水量比102%,烧失量6.0%,密度2200Kg/m3,选用S95级矿粉,比表面积428m2/Kg,流动性比98%,28D活性指数99%,密度2800Kg/m3 细骨料:采用当地天然河砂,细度模数2....
c30
混凝土配合比
计算
答:
2. 确定水胶比(W/B):使用公式 W/B = αa×fb/(fcu,0 + αa×αb×fb),其中 αa 和 αb 为回归系数,fb 为
胶凝材料
强度。已知水泥
28d胶砂抗压强度
为47.0MPa,根据不同掺量方案计算胶凝材料强度:- 方案一:
粉煤灰掺量
为30%,影响系数取0.75,胶凝材料强度为 47.0×0.75 = 35...
c30
混凝土配比
答:
fce(水泥的实际强度)=45.0;2、粗骨料:采用湖北阳新5~25mm及25~31.5mm的两种碎石进行搭配,组成5~31.5mm的连续级配碎石,按5~25mm: 25~31.5mm=8: 2(重量比)的比例配制;3、细骨料:浠水巴河Ⅱ区中砂,Mx=2.7;外掺料:武汉青源Ⅱ级
粉煤灰
;4、外加剂:山西武鹏WP缓凝高效减水剂。
c30
混凝土的配比
答:
石子:1252kg。普通
混凝土配合比
NO:041技术要求强度等级:C30抗渗等级:塌落度/mm:120~140原材料水泥:P.O 32.5河砂:中砂碎石/mm:16~31.5
粉煤灰
: 外加剂:JM-Ⅱ 或 JY-2 配合比每1㎡材料用量/kg水泥河砂碎石水外加剂砂率38576011351703.85040%配合比例11.972.950.440.010。
大家正在搜
c50混凝土抗压强度是多少
混凝土28d抗压强度计算
混凝土28d抗压强度计算公式
混凝土强度28d是多少
混凝土7d抗压强度推算28d
混凝土28d抗压强度
混凝土的抗压强度
混凝土的抗压强度怎么算
混凝土抗压强度计算实例
相关问题
混凝土配合比设计中 胶凝材料28d胶砂抗压强度 矿粉 粉煤灰...
混凝土配合比设计中的 胶凝材料28d强度 是水泥和矿粉 还是...
普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011中胶砂材料28d...
请问混凝土配合比设计中的fb胶凝材料28天强度具体指什么?
混凝土配合比中粉煤灰掺量问题。
混凝土中粉煤灰和矿粉的掺量问题
如何设计混凝土配合比中的矿粉和粉煤灰掺量
水泥混凝土配合比中粉煤灰、矿粉的掺量不大于多少