dellt130raid1替换坏磁盘

如题所述

dellt130raid1替换坏磁盘方法如下:
CTRL+N,进入可以看到如下界面也是提示该硬盘显示Failed,看有的ProductID可以找到这个硬盘,但是一般原厂的都是一样的ProductID,那要如何找呢,可以拆掉其中一个盘然后重启电脑,重新进入这个界面查看是否正常就可以排除是哪个坏的硬盘了。
首先肯定是关闭电源把那个新硬盘组装上去,然后开机启动按CTRL+R进入配置界面,看到是没有自动RAID挂载上,传说中的自动挂是不可能的,还是需要手动去操作设置一下的了,
2没有RAID的在PDMgmt页面上也提示ID03的新盘state为NON-RAID,需要去手动建立下RAID,
3选择ID03状态为NON-RAID的这个硬盘进行按F2操作,弹出如下弹窗,选择“ConverttoRAIDCapable”进行回车,
4选择“ConverttoRAIDCapable”进行回车,弹出YES或者NO让你选择,选择YES前要保证你操作的的确是你要做RAID的新硬盘,不然操作错误数据就拜拜了。确认无误大胆选择“YES”选项回车就行,
5操作了上个步骤的YES后,出现了state为Ready的状态,
6state为Ready的状态的时候,继续进行按F2操作,弹出框如下,选择“MakeGlobalHS”回车;
7大胆回车后出现了该状态为Rebuild;说明新硬盘的RAID建立成功,然后接着重启服务器让系统自动同步数据到新硬盘上,是重启服务器(Ctrl+Alt+delete)、重启服务器(Ctrl+Alt+delete)、重启服务器(Ctrl+Alt+delete),只要事情说三遍,千万不要按服务器下面的那个关机按钮,不然你按了就完蛋了白干了,后果自负了。至于你操作之中有没有人断你电,这看人品了,(Ctrl+Alt+delete)重启服务器后该干嘛什么业务就什么业务等着同步好就行,至于他们要多久看你硬盘的数据量决定了,多则几天难说,少则几分钟,几个小时也难说,你看着办好了。过几天重启下服务器去看下VDMgmt和PDMgmt上的状态是否正常就可以,应该判断是否正常归为同步到只要是否为Online就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考