55问答网
所有问题
同一换热器,在流体流量及进口温度均不发生变化时,逆流改为并流,总传热系数会发生变化吗?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-01
逆流改为顺流,对数平均温差变小,换热面积不变,故总的换热量变小,流体出口温度变小,会影响到
传热系数
的变化,但变化较小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGQcRI484.html
其他回答
第1个回答 2012-11-09
会。K值反映的是换热器的热交换效能,逆流效能高于顺流,所以会有变化。具体要看工况。
第2个回答 2012-11-08
传热系数不变,变得是对数平均温差,故传热量可能会发生变化
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-11-14
假设不成立,逆流变并流怎么还是同一换热器;研究问题前提及边界很关键
相似回答
...
流体
的
流量不
变,将逆操作
改为并流
操作
,总传热系数
是否
会发生
改变,为 ...
答:
(1)改变(2)效率降低
有一
换热器,并流
操作
时,
冷
流体进出口温度
分别为25℃
和
70℃
答:
有一
换热器,并流
操作时,冷流体进出口温度分别为25℃和70℃,热液体进出口温度分别为150℃和100℃,若在两种
流体流量和进口温度均不
变的条件下,将并流操作
改为逆流
操作,试问该换热器... 有一换热器,并流操作时,冷流体进出口温度分别为25℃和70℃,热液体进出口温度分别为150℃和100℃,若在两种流体流量和进口温度...
怎么根据
温度
选择列管式
换热器
?
答:
若
换热器
中冷、热流体的温度都由工艺条件所规定,就不存在确定流体两端温度的问题.若其中一个流体仅已知
进口温度,
则出口温度应由设计者来确定.例如用冷水冷却某热
流体,
冷水的进口温度可以根据当地的气温条件作出估计,而换热器出口的冷水温度,便需要根据经济衡算来决定.为了节省水量,可使水的出口温度提高些,但传热面积就...
冷库冷负荷怎么计算
答:
温度T1 = 热侧
进口温度
T2 = 热侧出口温度t1 = 冷侧进口温度t2= 冷侧出口温度热负荷热
流量
衡算式反映两
流体在
换热过程中
温度变化
的相互关系
,在换热器
保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为: (热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量)在进行热衡算时,对有、无...
空气-蒸汽对流给热
系数
测定实验中冷
流体和
蒸汽的流向,对
传热
效果有何影...
答:
没有影响,蒸汽一侧可以认为是各处温度相等的,所以无论是逆流还是
并流,
其传热推动力的计算结果是一样的。实验目的:1、通过对空气—水蒸气简单套管
换热器
的实验研究,掌握对流
传热系数
α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。并用线性回归分析方法,确定关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值。2、...
大家正在搜
换热器流量和温度的关系
降低换热器蒸汽流量出口温度升高
换热器中冷热流体一般为
换热器用检测仪表温度压力流量
换热器换热温度计算
换热器两侧流量相同
换热器功率与流量的关系
换热器出水温度怎么调节
换热器温度调节怎么调
相关问题
换热器中知道冷热流体温度,传热系数,怎样算壁温和热流体流量
列管式换热器中,增大冷流体流量,出口温度为什么却在上升?
暑假化工原理设计 换热器 求详解 给高分的哟
在一套管换热器中,内管为Φ57mmx3.5mm的钢管,流量为...
列管式换热器中,增大冷流体流量,出口温度为什么却在上升?
用组态王仿真PLC通过调节冷流体流量控制换热器出口温度,命令...
板式换热器面积计算
对于同一个换热器,若冷热流体的流量不变,将逆操作改为并流操作...