排水管和套管之间的封堵到底是怎么封堵的、要求是哪本规范上说的、有知道求解释、谢谢

排水管和套管的封堵、现在我们用油麻填充2/3、然后外面用混凝土。可是甲方总是要求我们把油麻用沥青过一遍的、沥青过后会使油麻变硬、这种方法可行吗、

排水管和套管之间的封堵方法为:

1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。

2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。

3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。

4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。

5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。

如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-30

排水管和套管之间的封堵方法为:

1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。

2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍。

性能特点:

排水安全性孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。

耐腐蚀性与软式弹簧排水管相比,塑料不易锈蚀。

排水管产品技术:

1、垂直加压至外径的40%,立即卸荷,试样不破裂,不分层。

2、温度在0℃,高度1M的条件下,用重量为1Kg的重锤,冲击10次,应九次以上无开裂。

3、内壁均匀光滑,透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下,打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积≥45cm2/M。

5、纵向回缩率≤3.0%。

6、弯曲度%≤2。

7、环刚度≥6.3KN/ m2。

以上内容参考:百度百科-排水管

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-01-04
给水排水管道工程施工及验收规范GB50286-2008
第3个回答  2017-11-01
规范要求油麻沾沥青油之后再填充的
第4个回答  2019-03-24
表面应该用石棉水泥封堵是最正确的做法
相似回答