三相异步电动机3.7KW,地线应为多少平方铜线? 需要计算方式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-09
电机的接地并不是为了电机更好的工作,而是为了人体的安全,有接地的电机在发生漏电时接地线就会把电引到地上,从而使人免遭电击。所以说电机接地并不是按功率来算的!用电器的工作电压只要是高于人体的安全电压的并且有金属部分和设备相接触的其金属部分都要妥善的接地,接地线在选择上要求并不大,重点是设备的金属外壳一定要可靠的与地线相接,还有就是接地电阻必须要达到规范要求(要求高就是小于4欧,一般小于10欧也可以),当然接地电阻越小越好!
最好按规范要求选4平方及以上的铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGQLFGFIF.html
其他回答
第1个回答 2012-11-09
你说的是地线还是零线?如果是零线,首先要看你是三角形接法还是星形接法,三角形接法是不需要零线的,星形接法零线2.5~4个平方都可以。如果是地线那就4个平方。
第2个回答 2012-11-09
按规定接地线应采用大于等于2.5平方的双色护套的铜线。
虽然三相异步电动机3.7KW并不需要这么粗的电线。
第3个回答 2012-11-14
按建设部规定,最小2.5平方毫米。