地暖的房子进水管回水管都热,为什么地面冰凉?

新装修的地热,进水管回水管都热,为什么地面冰凉呢

下面我就自己的一些经验分析下这种问题情况及处理办法,希望给您一点启发:
1、地热管线淤堵
这种情况主要有两种情况,
第一种就是地热使用年限过久,每年供暖季开始几天和结束前几天都需要提前关闭入户阀门。因为这几天地热管线长期不使用,里面夹杂物比较多,而地热管线又比较细,容易造成夹杂物残留管线内,造成管线淤堵,这样的话就会形成进水热,回水热,地面不热的情况。遇到这种情况处理办法就是找地热清洗公司进行清洗地热。现在一般清洗地热都在100-300元之间。

地热管线
第二种情况,大家都知道地热是多条支路组成的,所以先分别挨柱摸一下地热分管线,看看是其中一组不热还是都不热,如果是其中一组管线不热,基本上可以断定是这组地热管线淤堵,这时就应该及时清洗地热管线。一般家中自己也可以做简单冲洗工作,首先将进水、回水主阀门打开,每组地热的分阀门关闭,然后逐一打开分组阀门就可以简单清洗单组地热管线,这种清洗方式只适用于换季前的管线杂物冲洗,真正淤堵不一定能冲开。
2、地热管线堵气
供热管线不热十有八堵,这句话不是没有道理。所以一般的供暖不热都是因为堵气造成的,这里我们介绍下地热排气的操作,首先是进水端排气,需要把回水阀门关闭,在进水的分水器末端拧开排气旋钮,直到全部排出水为之;回水端排气操作与进水端基本相同,只是拧开的是回水端排气旋钮。一般排气后2-3小时内即可排除故障。

地热管线
3、单组回水管线阀门打开不完全
进回水管线都热,地面不热还有一种可能就是单组回水管线阀门打开不完全,挨组检查地热分水器单组阀门。可以重新按关闭-开启的方向重新旋拧一次,确保完全开启,如果开启不完全很容易造成水流量过低,造成管线内水流不热。

地热管线
4、过滤网淤堵
很多人都不会关注的一个细节故障点,地热管线进户都会有一个过滤器,过滤器内有一个过滤网,这个过滤网如果过脏就需要及时清洗,如果不清洗的话就会造成进回水热,地热管线不热的情况,这种时候就需要拆卸清洗过滤网了,首先准备好扳手及小盆。先把进回水阀门全部关闭,关闭后要确定阀门完全关闭,不然会造成管线内带压作业,给安装带来很多不便,然后用扳手逆时针旋转过滤器扣盖,直到扣盖脱落,这时需要用小盆在下方接住管线内的回流水,然后拿出过滤网,洗刷赶紧后安装到过滤器,旋紧扣盖。打开进回水阀门。确保不漏水后可正常使用。
根据以上四个方面去排查原因,基本会将问题处理掉,可能还会有地热垫层过厚影响散热等其他问题,但是单纯的地热管线不热,从这几个方面着手一定会将问题处理掉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-28
地暖的房子进水管,回水管都热,为什么地面冰凉,在这种情况下,多运行一段时间,看一下是什么情况,因为从地暖开始运行到地面变热有一个滞后,另外如果久了还是这样就是管路出问题了。
第2个回答  2021-12-28
地暖的房子进水管回水管都热,地面冰凉,地暖升温比较慢,进水管和回水管都热,说明地暖的水循环没有问题,地面不热应该是时间的问题,烧上一天温度也就上来了。
第3个回答  2021-12-28
如果进地暖的房子进水管和回水管,水都是很热的,地面凉冰冰的,那肯定是地面的导热有问题了,或者是说这个水管子没有走地面,或者是牡丹这个房间并没有铺上地暖
第4个回答  2021-12-28
地暖的房子进水管回水管都热,这说明,温度能达到理想的程度,如果说室内温度也较高,那么就是正常的。不需要去在意地面的温度。如果家里铺的是瓷砖。地面就是凉的。如果家里温度较低。可能说明第一个管道有堵塞。可以找专业的工人进行管道疏通。
相似回答