串联谐振在电力系统应用中的主要技术特点是什么

如题所述

在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。科学和应用技术上应充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。
1、串联谐振电路特点:
(1)电路阻抗Z最小,且为纯电阻,及Z=R。
(2)电路中的电流I达到最大值,且与电源电压相同。电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用I0表示,当电源电压一定时:可根据RLC串联电路的电流是否达到最大来判断是否发生了串联谐振。
(3)L、C上电压大小相等,方向相反,相互抵消。因此串联谐振又称为电压谐振,谐振时电感和电容两端的等效阻抗为0,相当于短路。
(4)电阻上的电压等于电源电压,达到最大值。
(5)功率——有功功率:电源发出的功率及时电路电阻消耗的功率,且功率最大
无功功率:谐振时,电路不从外部吸收无功功率。但电路内部的电感和电容之间周期性的进行磁场能量与电场能量的交换。
2、如何产生谐振条件
那么,是通过什么方式使其达到谐振条件呢?我们先要知道受谐振条件的影响即电容和电感和电源(角频率),也就是说由电感L和电容C组成的电路即为串联谐振电路,一般而言,可以通过改变电源的角频率(20~300Hz),使电路中XL与XC相等,及满足谐振条件。
3、串联谐振原理的应用
串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-15
产品概述

发电机交流耐压试验要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但是在很多试验场合,要求对发电机进行的是50Hz±2 Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大。国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验。但是谐振变压器本身很重,动辄上吨,现场试验很不方便。我公司针对此现状设计制造了TPXB-E系列发电机交流耐压调频调感串联谐振装置。
TPXB-E系列发电机交流耐压调频调感串联谐振装置既可以采用调整电抗器电感量的方式达到谐振状态,也可以采用调整系统工作频率的方式达到谐振状态,还可以同时采用上述两种方式达到谐振状态。
当需要什么频率做试验时,就将激励源的频率调整到需要的频率,然后根据被试品的电容量调节电抗器的感抗,使系统谐振,产生高压,在升压过程中,如果谐振点偏离,可以通过微调频率的方式准确找到谐振点,保证高Q值,从而最大程度的减小电源容量和试验设备体积重量。

产品特点

◆做同电压等级、同容量的发电机交流耐压试验其设备整体重量大大减轻,且单件设备重量小于60公斤,彻底解决现场搬运困难问题;
◆整套装置原理先进,同时应用新型调频调感技术,严格保证发电机工频耐压试验要求;适用范围宽,大大提升设备使用价值;
◆配置20Hz-300Hz变频控制源,其保护功能强,输出波形好,稳定性好,具备多种工作模式,操作方便,而且采用220V或380V两种电源,方便现场取电;
◆先调感后调频方式能准确找到最大Q点,避免电压上升导致的谐振偏移;
◆配置灵活,扩展功能强。可选配不同类型电抗器或采用多节串并联的方式,满足电力系统所有容性试品试验要求;同时可以满足需要做工频试验的场合,也可以满足变频方式做试验的场合;装置既可以做发电机交流耐压试验,也可以做电缆慕涣髂脱故匝椋迪忠换嘤茫约郾雀摺?

设备组成

◆TPCB-E型变频控制电源
◆EDYD系列激励变压器
◆EDDK系列电抗器
◆EDFC系列电容分压器
◆EDC系列高压电容
◆各种连接导线
◆接入DZCL系列高压整流硅堆及H9840型直流数字微安表,可以完成设备的直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。

主要技术指标

◆额定输出电压 0~500KV(AC有效值)及其以下
◆输出频率 20~300HZ
◆谐振电压波形 纯正弦波,波形畸变率<1.0%
◆最大试验容量 5000KVA及其以下
◆工作制 满功率输出下,一次连续工作时间60min
◆品质因数 30~90
◆频率调节灵敏度 0.1HZ,不稳定度<0.05%
◆工作电源 380/220V±15%/50HZ±5%

用户选型需提供的被试品参数

◆发电机出口电压及最高试验电压
◆发电机单相对地电容量参数---如没有该参数,请提供制造单位和型号,由我方查询
◆是否兼顾发电机直流耐压下的泄露电流测量

产品概述

随着CVT(电容式电压互感器)技术的不断成熟, CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验,由于CVT的主电容量比较大,一般为0.005~0.02F,因此,对试验电源的容量要求就很高,通常为几十上百千伏安甚至几百千伏安,现场往往难得找到这么大容量的电源。而且,这么大容量的电源重量有好几百公斤甚至好几吨,不易于搬动,不易于现场试验。因此,我们采用了串联谐振的原理,采用了无极手动调感的技术,研发出了新一代的TPXB-C系列CVT检验用工频串联谐振装置,使得所需电源、试验设备体积和重量几十倍的下降,方便的满足了35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级得各类型CVT校验的升压要求。
该系列装置采用多节电抗器串联的方式,体积小、重量轻,接线操作简单,是电力计量、高压测试专业人员理想的新型换代产品。
根据用户要求,电抗器分为固定电抗器和可调电抗器两种方式。

主要技术指标

◆使用条件 环境温度:10℃~+40℃
相对湿度:≤90%
◆工作频率 50HZ
◆输入电压 AC220(单相)
◆输出电压波形失真度 优于0.5%
◆额定输入容量 5KVA(2台电抗器)
5KVA(4台电抗器)
10KVA(6-8台电抗器)
◆额定输入电压 220V(4台电抗器)
◆额定输入电流 22.7A/45.4A
◆额定输出电压 76.2KV(2台电抗器)
152.4KV(4台电抗器)
209.6KV(6台电抗器)
303.1KV(8台电抗器)
◆额定输出电流 0.5A/1A
◆单台电抗器耐压 40KV/60KV
◆单台电抗器容量 20KVA/40KVA/60KVA
◆单台电抗器容量 45㎏/60㎏本回答被网友采纳
相似回答