55问答网
所有问题
消防切电模块怎接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-21
强åæ¥çº¿å¦ä¸å¾
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGLGQ8GRIQLQeeR84c.html
相似回答
配电箱
消防
强切
模块怎么接线
答:
该接线的步骤如下:
1、将强切控制箱与消防控制中心或火灾报警控制盘相连。2、根据接线图,将电源线接入强切控制箱的电源接线端子
。将需要被强切的非消防电源线路引入强切控制箱,并按照接线图连接至相应的切出端子。4、确保所有接线都符合电气安装规范,接线应牢固、可靠,无裸露线头。5、接线完成后,应通...
配电箱
消防
强切
模块怎么接线
答:
配电箱消防强切模块的接线步骤如下:
1、在强切配电箱上标记好电源输入和输出的位置以及线缆的类型。2、将电源线连接到强切配电箱上
,并确保正确紧固螺丝,同时安装好外壳。3、进行负荷线的接线,注意负荷端子要紧固牢固,不允许出现断路现象。4、进行接地线的接线操作,将接地线连接到指定端子上,并进行测...
消防模块怎么接线
答:
模块
为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的...
消防
强切电源
怎么接线
?
答:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是...
消防
强切电源
怎么接线
?
答:
接线
方法:1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能...
大家正在搜
配电柜消防切电模块怎么接
北大青鸟消防切电模块怎么接线
消防电模块箱怎么接线
消防电切模块接线图
无锡蓝天消防切电模块接线图
消防弱电模块接线图例
电切模块怎么接线
消防电切继电器接线图
消防电磁阀控制模块的接线图
相关问题
消防强切电源怎么接线?
消防电切怎么安装接线?
消防电切怎么安装接线
消防电原强切如何接法
消防强切模块接线图
消防模块怎样接线?
消防模块怎么接线
消防电强切怎么接线