三菱无机房电梯检修能走,快车运行到平层无楼层显示
三菱无机房电梯检修能走,打正常走到平层就不动了,厅外楼层显示没有。R1板的L10T L20T没电。LIGHT PL CAS 保险都没掉。请高手指点。谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-27
厅外楼层显示没有,控制柜板上接插件端口松动,紧致所有线头,即可正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGLGIGFee.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
检查称重系统
第2个回答 2012-11-29
最好看一下故障显示有助于你解决故障 还有就是看看井道开关
相似回答
三菱无机房电梯,
外呼
无显示,
停在
平层
区,DCV灯不亮,E1板坏,KCR-816B坏...
答:
电梯
外呼
无显示,
停在
平层
区KCR-816B板上的模块坏,这种相似现象我到碰到过不过不是三菱的电梯。前几天我修过一台崇友的电梯现象和你的情况有点类是,后面的情况也是板子上的模块坏了,最后查出来的原因是;电梯的通讯线接地了。
技术科学
三菱
ELENESSA
无机房电梯
安全回路,门锁都通,为什么复位后一
走到
...
答:
首先要了解的是能造成死机的原因,能造成死机的原因,一般都是干扰,线路短路,信号源故障,内部程序故障,电路板硬件损坏,这个只能靠自己,或者找专业人士来解决,通过排除法寻找故障点
上海
三菱无机房电梯
在开慢车时能上下
运行,
而接上
平层
感应后只要遇到平层...
答:
电梯
在没有自学习
楼层
高度前插入感应器插件后,慢车
运行到平层
感应器位置时就停是正常的,学习楼层高度后就可以了。在没学习楼层高度之前不要插入感应器插件。
三菱无机房电梯平层
脱离怎么办
答:
1、运行方向,上行
平层,
轿厢位置,低,调整方法,增大F4-00。2、运行方向,上行平层,轿厢位置,高,调整方法,减小F4-00。3、运行方向,下行平层,轿厢位置,低,调整方法,减小F4-00。4、运行方向,下行平层,轿厢位置,高,调整方法,增大F4-00。稍微调整后恢复了。
三菱无机房电梯能走
慢车 自动后寻了
平层
无法
走快车
答:
你可以看下
平层
感应器,之前我就遇到过,就是感应器的问题,你可以看下