电气工程中,接地母线的计算公式是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-08
公式没有;
基础接地一般按延长米,一般利用基础钢筋,即基础周长,另外需要网格的话,再加形成网格的长度;现在也有按平米计算基础接地;看情况,一般是按延长米;
引下线: 一般利用建筑物钢筋或构件;按引下部位的建筑高度(这么说比较好理解);
接地母线: 除了利用利用钢筋,还需设置接地母线,一般用扁钢或圆钢,或铜排,按图纸量取长度即可,这个要另外计算主材价格的;
其他还有 避雷网(屋顶设置接闪),断接卡子,接地跨接等,需要时计算;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGIeQQFRc4FGFcecIF.html
相似回答
接地母线怎么计算
答:
问题三:
电气工程中,接地母线的计算公式是什么
公式没有;基础接地一般按延长米,一般利用基础钢筋,即基础周长,另外需要网格的话,再加形成网格的长度;现在也有按平米计算基础接地;看情况,一般是按延长米;引下线: 一般利用建筑物钢筋或构件;按引下部位的建筑高度(这么说比较好理解);接地母线: 除了利用...
想懂得户内
接地母线怎么算
?谁清楚?
答:
1、户内
接地母线
敷设指的是室内接地网(如:图纸要求
电气
竖井敷设1根-40*4镀锌扁钢作为避雷引下线);2、户外接地母线敷设指的是室外接地网;3、户内、外接地母线敷设按截面
计算工程
量单价(套定额子目),比如-60*8热镀锌扁钢截面为:60*8=480m㎡ ...
防雷
接地
图纸及
计算
方法?
答:
2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039
,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。3、接地跨接 3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地...
手把手教你
电气
造价套定额?
答:
接地母线工程量计算公式:
接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
式中3.9%——为接地母线转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。均压环安装定额是怎样考虑的?怎样计算工程量?处理:均压环安装定额是按利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线,按两根主筋焊接连通考虑的。超过...
一下
电气
预埋
工程
量
怎么算,是
按图纸
计算
还是按实
答:
“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1)+损耗率2、带形
母线计算公式
:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏...