西门子变频器G110设定如下图所示参数,为什么给端子3接通24V后,电机不动?P070X=1或者2怎么实现

其中P1001=5Hz,P1002=10Hz,P1003=15Hz.P070X=15不是已经设定好了吗?又怎能再设置P070X=1或2来给变频器提供“ON”信号,才能使变频器开始工作?求高手指点迷津!拜谢!

你应该把数字输入1-4的功能都设置16吧~追问

设置为16是可以实现启动。但是电机只能往一个方向走,而不能实现反转。请问有什么可行的办法让电机实现正反转的同时,又可以以特定设定的频率工作。求答!谢谢!

追答

那你两个端子设置为15,另外两个设置为1和2,这样试试~