55问答网
所有问题
原来380伏11千瓦电机重绕线术后能不能改为440伏电机
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-02-20
在重绕线圈的情况下,电机工作电压可以随便改,根据原来的圈数和线径计算出新的圈数和线径即可,但是电机极数不能改,出厂时已经确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGGI8c8LeGLFR8QFRc.html
相似回答
11千瓦380v电机
配多大线?
答:
十一千瓦380伏电机
,它的电流是22个电流左右,22个电流大约需要,六平方的铜芯线就可以或者六平方的铝芯线也可以,如果距离很长的情况下,可以考虑使用十平方的电线
11千瓦380伏电机
用几平方线?
答:
11千瓦380伏电机
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ,所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
三相
电动机11千瓦
可以吗
答:
不可以
。11KW电动机额定电流22A左右,表面上看起来是可以, 但是你得考虑环境温度 、启动电流、电动机过载。所以建议你使用6平方或6平方以上的。三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转...
11千瓦
三相
电机
绝缘电阻应大于多少
答:
一般大于1兆欧为合格(
380伏电机
),当然越大越好。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。三相
电动机
允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,...
380V的电机
怎么选电缆?如11kW需要多大的电缆线,50米内的。
答:
380伏电机11千瓦
,运行电流大约是24A左右。你选择16平方的电缆线就可以了。就完全可以满足这台电机的正常工作。
大家正在搜
220伏电机最大多少千瓦
220伏电机电容怎么接
三相电机能接220伏吗
三相电机用220伏电怎么接
48伏电机
电机的绕线方式有哪些
绕电机线圈
无刷电机怎么绕线圈
三相电机怎么绕线
相关问题
380伏电机怎么样改440伏
一台电机可以用380v和440两种电吗?
单相异步电动机改为三相异步电动机重绕线圈,怎么计算数据
一台电机,原来电压是三相220v的,想改在三相380v上使用...
380电机能改成220电机吗?
电机控制设备380V改480V输入
380V的电机11个千瓦 如何计算他的电流是多少?
请问一般电机烧了,从新绕线圈多少钱一千瓦啊?我这里有一个11...